Witam po dłuższej przerwie,
sprawy idą bardzo wolno do przodu. Nie mogąc doczekać się przyjazdu instalatora, który twierdzi, że u wszystkich robią tak samo i wszędzie działa, umówiłem się z serwisantem. Trwało to niestety aż dwa tygodnie ale w końcu się zjawił.
Twierdziłem, że instalator niepotrzebie daje zawór zwrotny na powrocie do kotła-on się oczywiście z tym nie zgadza.
Dlaczego ta ciepła woda tam nie płynie? Otóż przez 1,5 godziny próbowaliśmy wygrzać powrót do temperatury 40 stopni-z marnym skutkiem. Zawór caly zamknięty, temp kotła 72 stopnie. Wchodząc w menu sterownika RECALART aby odczytać temperatury mierzone, zatrzymuje się cały układ, i co się okazało? W tym momencie rura powrotu stała sie ciepła. Jaki wniosek wyciągnęliśmy? poprzez nieszczelność zaworu 4d, pompa obiegowa zasysa "kulę" zaworu zwrotnego do góry, nie pozwalając przepchać się w układzie grawitacyjnym wodzie. W tym tygodniu ma mi instalator zdemontować ten zawór.
Przekonam się czy to jest to. Mam nadzieję że tak