Skocz do zawartości

siacho

Forumowicz
  • Postów

    30
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    1

Odpowiedzi opublikowane przez siacho

  1. Jest nawet lepiej niż piszesz - to działa prosto z kompa, ALE NIE MUSI i dlatego lepiej, jeśli odłączasz kompa - to kocioł pracuje dalej - sterownik PLC to wykrywa i zaczyna kooperację ze sterownikiem kotła bez potrzeby pracy komputera z windowsem.

     

    Chłopie ty wiesz o czym piszesz i co? Chyba z rana uderzyłeś się w głowę. To jakiś bełkot. Trzy razy to czytałem i próbowałem ogarnąć, nic z tego. Za kogo ty robisz i po co ci to. Wygląda na to ze próbujesz firmować czyjeś dokonania i nie bardzo masz o tym pojecie. Daj sobie spokój. Spalanie antracytu nie jest aż tak zawiłe i nie jest czrną magią.Fakt że nie każdy kocił to wytrzyma.

    Ochłoń trochę i usystematyzuj swój przekaz jeśli chcesz by to co piszesz traktować poważnie.

    Zdrowia życzę i sukcesów.

    • Zgadzam się 1
  2. Mam mieszkanie 2 pokoje+kuchnia i łazienka o powierzchni całkowitej 54 m2

    Przede wszystkim szukaj kotła który moduluje już od ok 2kW, nie słuchaj "instalatorów" , którzy proponują Ci kocioł 24kW i mówią że moc można ograniczyć. Można ale moc max.

    Kocioł 24 kW w Twoich warunkach to tak jakbyś próbował silnik z TIR-a wstawić do malucha.

    Osobiście mogę ocieplić od wewnątrz ściany wełną mineralną aby poprawić termoizolacyjność mojego mieszkania.

    W ten sposób doprowadzisz do zawilgocenia mieszkania, nic poza tym.

    Wyrzut spalin przez ścianę odpada - mieszkasz w kamienicy.

    Kocioł węglowy odpada zwłaszcza że mieszkasz na 3 pietrze, ogólnie to bałagan i kupę kurzu w mieszkaniu.

    A w ogóle to zacznij od początku, zaproś kominiarz niech wyda opinię, jeśli gaz - wystąp o warunki, potem zleć opracowanie projektu. Wystąp o pozwolenie na budowę, znajdź dobrego wykonawcę.

    Jak już przez to przebrniesz, będziesz miał ciepło w mieszkaniu i narzekał że strasznie drogo to kosztuje.

    pozdrawiam i powodzenia.

  3. Ja zakończyłem dwa dni temu sezon grzewczy. Z paliwem stałym (węgiel, ekogroszek) rozstaje się definitywnie. Raz, że nie mam czasu tego pilnować, dwa - dość mam "syfu" w kotłowni, trzy - dobija cena eko w regionie, już sporo ponad 800. Sezon zakończyłem - 4200kg eko, jakieś 1,3m przestrzennego brzozy w kominku i marzec grzałem już gazem - 115m3. Grzeję 240m2 + woda dla 6 osób. Teraz remont kotłowni i przygotowanie do następnego sezonu.

  4. Nie wiem komu wymyślasz od EKSPERTÓW ale co tam. Generalnie nadużywasz Caps Locka.

    Moja uwaga jest taka: chcesz uzyskać kompleksowej porady to musisz zadać pytanie kompleksowe. Z tych kawałków które uzyskasz z odpowiedzi na poszczególne posty nic nie poskładasz.

    Opisz swój problem:

    Powierzchnia ogrzewana? Ile spalasz gazu na dobe Powiedzmy przy 0 st na zewnątrz i czy to spalanie gwałtownie rośnie przy temperaturach ujemnych.

    Ocieplenie chałupy, czym, jak, ile, podpiwniczenie, ściany, stropy, dach?

    Układ ogrzewania, najlepiej schemat z opisem lub przynajmniej opis układu: ile podłogówki, grzejników, moc?

    Zapotrzebowanie ciepła, jeśli znasz,

    W czym tkwi problem, wg. Ciebie - za duże spalanie, zimno w pomieszczeniach, itp

    Czego oczekujesz?

     

    Z tego co widziałem w Twoich postach; wyjścia masz dwa: zrobić układ pomieszania na podłogówce lub rozdzielić grzejniki od podłogówki. To pierwsze będzie chyba tańsze.

    pozdrawiam siacho

  5. Witam.

     

    Mam nadzieję,że na bzdety pehowców styropianowych jak i wełnianych szczególnie z tego innego forum patrzysz jak na wszelkie reklamy.

    Pehowcy- czyli przedstawiciele handlowi wciskający potencjalnym klientom kit gigant.

    Należy zacząć od tego,aby mieć ciepłe ściany stropy i podłogi muszą być one suche.

    Rozpatrując materiał izolacyjny należy brać pod uwagę jego nasiąkliwość czyli w tym wypadku chłonność na wodę.

    Jak powszechnie wiadomo nasiąkliwość styropianu jest niewielka lecz w długim okresie czasu np. parę lat pod posadzką w garażu potrafi solidnie napić się wody.

    Oczywiście niezależnie od nazwy jak i sposobu wytwarzania.

     

    Naturalnie na tego typu podłogi gdzie istnieje chociaż minimalne ryzyko zawilgocenia nie nadaję się wełna nawet hydrofobowa a już tym bardziej perlit.

    Ten to jest wręcz wodny pijus.

    Perlit,który chętnie wykorzystywany jest jako składnik ciepłych tynków będzie spełniał swoją rolę gdy równięż bedzie suchy.

    Suchy tynk -suchy perlit.

    Po zewnętrznej stronie ściany domu szczególnie w czasie jesiennych deszczów raczej trudno aby tynk z perlitem był suchy.

    Bez wątpienia można zminimalizować nasiąkliwość perlitu ale jakoś dziwnie milczą na ten temat producenci perlitu.

     

    Jeśli zaś chodzi o styropian to po ok. 40 latach niewiele z niego zostanie.Niezależnie od warunków w jakich będzie przebywał.

    Wracając do tych pudełek to inaczej sa wytwarzane niż płyty do izolacji termicznej ścian ale również zmniejszają swoją objetośc.

    Prawie masz rację, dlatego przed przystąpieniem do izolacji należy wyliczyć punkt rosy dla planowanej przegrody. Nie można zapominać też o wentylacji planowanych przegród, zapobiega to zawilgoceniu przegród.. Każda izolacja zawilgocona przestaje pełnić rolę izolacji.

  6. powiedzcie jak odłączyć czujnik pogodowy od pieca kondesacyjnego junkers uważam że było by lepiej żeby piec widział tylko tem w pomieszczeniu bo mam bardzo dobrze ocieplony dom a jak jest zimno to piec podbija więcej niż mam ustawione o 2 st. a jak jest ciepło na mam chłodno w domu prosze o rady

     

    Przycisk Menu- przytrzymaj ok.3 sekundy, przejdź > Parametry ogrzewania > Wpływ temperatury pomieszczenia > zwiększ do ok. 60-80%. Nie wiem gdzie masz zainstalowany sterownik ale powinno być ok.

  7. witam.dzieki za posty mam jeszcze takie pytanie czy 5,9kW dla domku 125m2 to za duzo jako min??

    Tak i to zdecydowanie za dużo. W okresach przejściowych (czyli przez większość sezonu grzewczego) Twój dom będzie potrzebował 2-6kW ( przy ogrzewaniu ciągłym) jeśli izolacje są właściwie zrobione a instalacja jest przystosowana do ogrzewania niskotemperaturowego. Podejrzewam że górnej granicy, 18 kW nie wykorzystasz nawet przy - 25stopniach na zewnątrz.

     

    Jako tańszą alternatywę możesz rozważyć ten kocioł > http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/urzdzeniakondensacyjne/cerapursmart/cerapursmart_1.aspx w wersji ZSB 14-3 C. Cichy, w miarę dobry i rozbudowany serwis. Jednak jakość wykonania i rozwiązania techniczne przemawiają za ACV.

  8. Witam mam domek 125m2 ocieplony styropianem 15cm ,bez piwnicy, dach dwuspadowy ocieplony 25welna, podlogowka na okolo 50m2 reszta grzejniki. Wasnie mam zamiar robic w domu hydraulike zapropnowano mi kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny "ze zbiornikiem w zbiorniku" 54l acv prestige exellence 5,9kW-32kW http://www.acv.com/pl-pl/03_04/165/app.rvb, co sadzicie o tym piecu a jaki piec moze wy mi polecicie bo zupelnie sie na tym nie znam. z gory dzieki

    Firma dobra i z tradycjami ale dla Ciebie w zupełności wystarczy ten: > http://www.acv.com/pl-pl/03_04/434/app.rvb plus dobry zasobnik

  9. Znalazłem takie coś:

    http://allegro.pl/silownik-zaworu-mieszajacego-sterownik-plan-budowy-i1439209120.html

    Czy da się takie coś zbudować za 50zł? Jesli byłoby to możliwe to ten towar schodziłby jak świeże bułeczki.Chyba :D

    Ogromna zaletą mojego układu jest cena budowy która nie przekroczy 50zł . Część elementów potrzebnych do budowy na pewno znajdziecie w domu .

     

    Pewnie chodzi o gumkę od majtek, grzebień i dwie wykałaczki. :P

    Nie wierzę za bardzo w tego typu wynalazki. Postępując zgodnie z jego opisem pewnie można sobie zainstalować niezłą bombę w kotłowni. Ale może się mylę, budując ten siłownik pewnie miał na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo przyszłych użytkowników

  10. Jeśli zdecydujesz się na "żeliwniaka" to z powodzeniem możesz kupić paroletni czy wręcz kilkonastoletni kocioł i nowy palnik. Jeśli szukasz nowości w tym zakresie to patrz na wyroby ze skandynawii lub belgii, danii.

    Jak je najekonomiczniej użytkować - w skrócie, jak z każdym kotłem, odpowiedni dobór do instalacji, odpowiednie izolacje domu i wreszcie dobry i dobrze ustawiony palnik ( jeśli nie masz sprzętu serwisowego to niewiele w tym zakresie zrobisz sam)

    Ten typ kotłów jest obecnie niepopularny ze względu na cenę paliwa i ogólnie koszty eksploatacji. W zasadzie to kto może to "ucieka" z kotłów na olej i dlatego nie ma a przynajmniej ja nie znalazłem jakichś ogólnie dostępnych poradników.

    pozdrawiam

  11. Nie mogę już edytować poprzedniego postu a zapomniałem o rębaku, który też nie będzie mi już potrzebny. Może kogoś zainteresuje.

    Produkcja niemiecka, silnik Hondy 5,5 KM ( nie jest to podróbka), podwójny układ rozdrabniający, nożne + bijak, sprzęgło zabezpieczające.

    Więcej szczegółów i zdjęcia wkrótce.

    W tym wypadku do zabrania od zaraz, nie muszę czekać do końca sezonu.

     

    Cena 1300PLN (nowy ok. 3000PLN) można sprawdzić na alledrogo

  12. W związku z planowaną przebudową kotłowni sprzedam:

    1.podajnik tłokowy kpl. (czas podawania 1minuta, regulacja ilości, regulacja skoku) stan- praktycznie bez oznak zużycia - 1000PLN

    2. Sterownik Ognik Plus PID , 2009 r. , kpl. okablowania i czujników, oprogramowanie tl-27 - 300PLN

    3. Zasobnik na opał - ok. 100l, bez śladów korozji wewnątrz - 300PLN

    4. Wentylator z dyskryminatorem ciągu - 50PLN

    W/w elementy zainstalowane w kotle tłokowym 25kw, producent Kotłobud Pleszew, data prod. styczeń 2004. Wyjątek to sterownik - 2009 rok dołożony po uszkodzeniu fabrycznie instalowanego GECO.

     

    Wszystko to po uzgodnieniu można obejrzeć w pracy, kocioł jest eksploatowany.

    Jako alternatywa zakup całego kotła w cenie - 1800PLN, pod warunkiem ze kupujący we własnym zakresie wyciągnie kocioł z kotłowni w piwnicy. Do uzgodnienia.

     

    Link do zdjęć > http://leonidas3.fotosik.pl/albumy/807917.html

     

    W grę wchodzi tylko odbiór osobisty - woj. lubelskie - odbiór będzie możliwy po 15 marca 2011

     

    Kontakt i szczegóły - 602 486547 - tylko po 17 godz.

  13. Tu masz zdjęcia > http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...0abc965898.html

     

    Jak pisałem jest to trochę odmienna konstrukcja jak w pozostałych kotłach. Ale trwała i bezproblemowa.

    Od 2002 rok, wymieniony był motoreduktor w ramach rękojmi (wada ukryta)chyba w 2004, sama "szuflada" nie wykazuje oznak zużycia.

    W uzupełnieniu:

    silnik 0,09 kW, 1360 obr/min

    przekładnia 70 Nm, 1obr/min

     

    Podajnik ma jeszcze jedno rozwiązanie, którego nie widziałem w innych kotłach, na wejściu do kotła jest regulowana "roleta", umożliwiająca dodatkową regulację ilości podawanego opału.

     

    Jak byś miał jakieś pytania, pisz. W miarę możliwości i wiedzy- odpowiem.

    Pozdrawiam.

  14. Witam!

    U mnie pełny cykl podajnika trwa dokładnie 60 s. Tłok pozycjonowany .Układ dość nietypowy ( chyba jeden z pierwszych podajników tłokowych)

    Jeśli wytrzymasz do jutra wstawię jakieś zdjęcie i podam w miarę szczegółowe dane.

    pozdrawiam siacho

×
×
  • Dodaj nową pozycję...