Skocz do zawartości

AndrzejD

Nowy Forumowicz
  • Postów

    1
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez AndrzejD

  1. Witam Kocioł SAS Bio Efekt 14Kw spala mi 6 worków pelletu (90 kg) na 3 dni. Dom 130m, ocieplenie 20 cm styropian grafitowy, okna 3-szybowe z ciepłym montażem, wszędzie ogrzewanie podłogowe łącznie z garażem, dodatkowo 3 drabinki w łazienkach i pralni. Temp. zadana kotła 55 stopni. Praca w pompach równoległych (ogrzewanie domu i CWU). Baniak na wodę CWU o poj. 300 litrów. Nie posiadam ustawień na "pogodówkę" i innych "ulepszaczy". Jest pompa kotłowa, sprzęgło, pompa na parter i pompa na piętro oraz pompa do CWU. Zadana temp. CWU 45 stopni. Poniżej podaję ustawienia w PID. Proszę o ewentualne sugestie do ustawień, aby było mniejsze spalanie. Dziękuję. PID nadzór: Tryb wygaszania: załączony Czas podawania: 14 s. Przerwa podawania: 4 min. Czas pracy wentylatora: 6 s. Czas przerwy wentylatora: 5 min. Obroty wentylatora: 45% Menu instalatora: Współczynnik PID: Współczynnik mocy kotła: 100% Korekta wentylatora dolna: 0% Korekta wentylatora górna: 0% Menu serwisowe: Ustawienia kotła: Parametry pracy: Min. praca podajnika: 1 Max. praca podajnika: 2 Min. przerwa podajnika: 10 Max. przerwa podajnika: 23 Min. wentylator roboczy: 12 Max. wentylator roboczy: 34 Min. obroty: 695 Max. obroty: 900 Max. temp. spalin: 125
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie