Kocioł SAS Bio Efekt 14Kw spala mi 6 worków pelletu (90 kg) na 3 dni. Dom 130m, ocieplenie 20 cm styropian grafitowy, okna 3-szybowe z ciepłym montażem, wszędzie ogrzewanie podłogowe łącznie z garażem, dodatkowo 3 drabinki w łazienkach i pralni. Temp. zadana kotła 55 stopni. Praca w pompach równoległych (ogrzewanie domu i CWU). Baniak na wodę CWU o poj. 300 litrów. Nie posiadam ustawień na "pogodówkę" i innych "ulepszaczy". Jest pompa kotłowa, sprzęgło, pompa na parter i pompa na piętro oraz pompa do CWU. Zadana temp. CWU 45 stopni. Poniżej podaję ustawienia w PID. Proszę o ewentualne sugestie do ustawień, aby było mniejsze spalanie. Dziękuję.
PID nadzór:
Tryb wygaszania: załączony
Czas podawania: 14 s.
Przerwa podawania: 4 min.
Czas pracy wentylatora: 6 s.
Czas przerwy wentylatora: 5 min.
Obroty wentylatora: 45%
Menu instalatora:
Współczynnik PID:
Współczynnik mocy kotła: 100%
Korekta wentylatora dolna: 0%
Korekta wentylatora górna: 0%
Menu serwisowe:
Ustawienia kotła:
Parametry pracy:
Min. praca podajnika: 1
Max. praca podajnika: 2
Min. przerwa podajnika: 10
Max. przerwa podajnika: 23
Min. wentylator roboczy: 12
Max. wentylator roboczy: 34
Min. obroty: 695
Max. obroty: 900
Max. temp. spalin: 125