Kolego Mikel, powiem Ci jak ja sobie poradziłem z taktowaniem. (Mam nieco mniejszy dom i gorzej ocieplony, pc lg therma V 9kW - i ta pompa niestety przy odpowiednich mrozach jest niewystarczająca do mojego domu - a mimo to na początku/końcu sezonu wydaje się nieco za mocna, bo pieszego roku zauważyłem, że mi zaczęła taktować)
Co się okazało: kluczowe były ustawienia przepływu i temp. wyłączania pompy.
(Instalator ustawił sterowanie przepływem na: optymalny przepływ oraz temp. wyłączenia pc na +2 st. (2 st powyżej temp zadanej na wylocie pc)
Skutek był taki, że kiedy pompa redukowała sobie przepływ, to w tym momencie temp wody podskakiwała ponad te 2 st powyżej ustawionej (mniejszy przepływ wody=szybciej się podgrzewa), i pompa się wyłączała, czekając aż temp wody w instalacji spadnie poniżej progu załączenia pc, i znowu się włączałą, i cykl się powtarzał... (Czyli taktowała)
Pomogła mi zmiana sterowania przepływem z "optymalny przepływ" na "stały" (ja ustawiłem 17l/min, ale mniej ważna jest cyfra, ważne żeby przepływ się nie zmieniał) i podwyższenie temp załączania pompy z+2 na +4 (tyle max mogłem ustawić, gdybym mógł to bym dał +10 🙂
U mnie zadziałało, taktowanie się skończyło.