  1. @Andrzej_M_@PioBin Nie warto liczyć dynamicznie gęstości wody, błąd pomiaru między gęstością dla wody o temperaturze 75 *C, a 35 *C wynosi około 2%. Błąd ten jest mniejszy niż dokładność typowych przepływomierzy (2-5%). Ewentualnie można przyjąć jakąś wartość kompromisową np. 990 kg/m³. Jeżeli chodzi o pomiar temperatury zasilania i powrotu, to w tej pc (sprsun) zastosowano czujniki rezystancyjne NTC 5k, dokładność pomiaru do jednej dziesiątej. Rozdzielczość odpytywania wszystkich pomiarów to 5 sekund. Pomiar energii elektrycznej realizuję przez zewnętrzny licznik z protokołem modbus. COP chwilowy nie jest liczony podczas defrostu, jednak dla SCOP biorę pod uwagę dane z podlicznika ee uwzględniając także defrosty oraz energię w idle.
  2. Generalnie ciepłomierz nie jest potrzebny do śledzenia mocy cieplnej. Zazwyczaj wszystkie dane w PC są już dostępne, ewentualnie trzeba dołożyć przepływomierz. Wzór na moc cieplną jest trywialny:
  3. @o6483256 Jaką masz histerezę w dół i górę? Jaki stosunek godzin pracy do załączen sprężarki? Trochę dużo masz cykli pracy.
×
×