Skocz do zawartości

Mateusz225

Forumowicz
  • Postów

    5
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Osiągnięcia Mateusz225

  1. Temp się stabilizuje, Zdjęcie dmuchawy podsyłam
  2. W serwis menu nie mogę wejść tym kodem. Parametry zmieniłem, trochę kopiec jakby się zapadał. Zdjęcia z poprzednich parametrów przy dmuchaniu i przy podtrzymaniu
  3. Wegiel Bartex gold Palnik Ardeo Sterownik tech st-480n Zawór afriso ATV 335 Podeślę zdjęcia mniej więcej jak to wygląda, aż tak to się ze wszystkim nie orientuje niestety
  4. Zadana temp. C.o 60 , Cwu 52 Czas podawania 14 sek. Przerwa podawania 22 sek. Siła nadmuchu 26% (Ale myślę że z tym nie ma problemu jak spadnie temp. Parametry na podtrzymaniu. Siła nadmuchu 26% Praca podtrzymania 22sek Przerwa podtrzymania 14min Wentylator czas pracy 20sek Wentylator czas przerwy 14min Na podtrzymaniu temp. Wzrasta
  5. Witam. Mam sprawę. Posiadam od tego sezonu piec grobelny 12 kw z podajnikiem groszek sterownik tech st480N (beż pid) Mam ustawiona temp. Pieca 60 na bojler 50 strasznie mi przebija temp pieca, zazwyczaj do 70 a nawet 76 stopni musze mieć w mieszkaniu grzejniki na ful żeby nie doszło do 80 . Mieszkanie w bloku na 1 piętrze 50m2 ( wiem że piec trochę duży na takie mieszkanie ale dostałem po rodzinie 4 letni piec) w którą stronę iść żeby wmiare go ustabilizować?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.