  1. Dzięki bardzo za wyjaśnienia. Walczyłem z tym trochę napisałem reklamację i uwzględnili mi ją. Miałem stary soft w którym nie było kilku funkcji które były opisane w instrukcji serwisowej odnośnie pracy pompy obiegowej. Parametry systemu brakowało pozycji 9 dotyczącej logiki pracy pompy obiegowe jeszcze paru innych pozycji. Przysłali całą nową płytę główną którą musiałem wymienić. Pompa kupiona w promocji na gwarancji dwa lub pięć lat w zależności kto instaluje czy autoryzowany serwisant Rotenso czy zwykły instalator. Coś jest na rzeczy bo w serwisie od razu wiedzieli o co chodzi wydaje mi się że poszła większa partia na rynek tych pomp z błędnym softem, a nie idzie go aktualizować zdalnie
  2. Witam. Super mam tak samo czyli piec gazowy Junkers plus pompa ciepła 8 kW Rotenso Heatmi wszystko uruchomione jakiś tydzień temu ale mam problem z przygotowaniem CWU ponieważ pompa taktuje 5-6 razy na godzinę. Pierwszy cykl jest dłuższy jakieś 10 minut a później co 5 minut a nawet cztery.Orientujesz się gdzie w ustawieniach ograniczyć maksymalną moc na CWU. Nie miałem wcześniej styczności z tego typu urządzeniami ale wydaje mi się że ta sprężarka powinna się zmodulować niżej niż 1600 Wat prze temperaturze zewnętrznej +25 stopni a może jestem w blędzie.Wiem że problem u mnie to być może zbyt mały zasobnik 150l i zbyt krótka wężownica. Jeszcze denerwuje mnie to że pompa gdy CWU jest na ON cały czas mieli i przez to studzi wodę.W kotle gazowm po przygotowaniu ciepłej wody po chwili się wyłączyła.
×
×