  1. Cześć, Starszy kocioł dwufunkcyjny gazowy. Przerabiam instalację - wywalam RTL na podłogówce, wymieniam rozdzielacz, dokładam listwę, siłowniki i regulatory. Mieszacz z termostatycznym zaworem mieszający. Grzejniki na termostatach. Piec ma bardzo podstawowe sterowanie. Pompa CO i termostat na wymienniku w kotle. Priorytet obiegu CWU. (oczywiście pompa CWU i termostat na zasobniku CWU do drugiego obiegu) Pytanie krótkie 1. Czy za kotłem na CO, dać jakieś sprzęgło/rozdzielacz czy coś innego do mieszania, czy też "rozejść" prosto na grzejniki (z pompą) i na rozdzielacza podłogówki. Pytanie krótkie 2. Jeżeli miałby to iść bez sprzęgła/rozdzielacza/mieszacza, to pompę CO będę musiał puścić na grzejniki i podpiąć do sterownika kotła, który ją załączy gdy spadnie temp na wymienniku pieca. Jeżeli nastawię np. 60stC, a - zapotrzebowania z grzejników nie będzie (hipotetycznie) - nie odpali pompy CO i palika - i CWU regularnie będzie odpalać piec, więc na wymienniku zawsze np. będzie pow. 60stc. to podłogówka może nie dostać czynnika o odpowiedniej temperaturze. Jak wymusić odpalenie palnika przy niskiej temp na wejściu na mieszacz podłogówki? Czy to ma sens? Pytanie krótki 3. Co mi zrobi obieg w CO jak zamknę grzejniki. Wystarczy powrót z podłogówki? Dodam jeszcze, że piec zawsze dobija na wymienniku do 90 st.C Pozdrawiam, Krzysiek.
  2. Walnięty był przekaźnik i CO chodziło tylko na termostacie ogr. wężownicy (94 na schemacie).
  3. Cześć. Starszy kocioł dwufunkcyjny gazowy Ferroli GN1K N. Nie reaguje na nastawy termostatu CO. Termostat chyba ok, bo słychać jak przełącza po osiągnięciu zadanej temperatury, ale nie wyłącza palnika. Układ CWU działa prawidłowo. Dodatkowe pytanie. Czy można stosować zamiennie termostaty TR2 9335 i TR2 0335 na tych samych stykach?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.