  1. A dlaczego autoadaptacja jest najgorsza ? Wszyscy chwalą i mówią że to najlepszy.
  2. Witam wszystkich użytkowników pomp Mitshubishi. Przedwczoraj trafiłem na to forum, przeczytałem całość i postanowiłem potestowac przepływy, a więc tak, ustawiłem w hydroboxie 2 bieg 13l/min, wszystkie pętle podłogówki też 13l i pompka obiegowa na 0,7m3 a później 1.1m3. Niestety ale u mnie to nie zadziałało. Pompa włączyła się na ok 2h, potem przerwa i tak w kółko, tak jak widać na wykresie. Dziś wróciłem do poprzednich ustawień, hydrobox 4 bieg 18l/min , na rotametrach też 18l i pompka też 18l. Myślę że wróci wszystko do normy choć poprzednio też nie pracowała tak jakbym chciał. Ale generalnie chodzi mi o coś innego, jak zrobic, ustawic przepływy, żeby temp zasilania pompy i temp zasilania strefy były zbliżone? U mnie różnica zazwyczaj wynosi ok 2* a chciałbym jak najbardziej to zrównac. Za wszelkie sugestie i rady z góry dziękuję.
×
×