Mam ten sam problem w Ecocondens Integra 2. Serwisant był bezradny, ściemniał mi jakieś rzeczy w końcu go pożegnałem. Kocioł wyłącza się po uzyskaniu temperatury zadanej +5 stC histerezy i gdy temp spadnie poniżej zadanej o 5 st C startuje na kilka sekund, temperetura wzrasta w tym czasie o ok 8 do 10 stopni od zadanej i wyłącza się. Tak kilka razy 3-5ciu aż wreszcie zaskoczy. Sprawdzałem innym termometrem, faktycznie z wyjscia wymiennika zaraz po włączeniu się wychodzi bardzo gorąca woda grzewcza. Zastanawiam się dlaczego, skoro palnik nie pracował. Wg mnie najpierw powinna pompa przepłukać wymiennik , a pózniej sie odpalić palnik z mocą minimalną. Nie wiem jak to ustawić.ustawić Prosiłem o pomoc serwisantów Producenta Termet, ale …..bez odzewu. Zaczęli wyszukiwać jakieś problemy z moje strony. To zapchany filtr , to mały przepływ, niedopasowanie grzejników itp…..w d…ie mają klienta.