Tak. Drugą dobę grzeję przy max odkręconych głowicach i jest poprawa. COP wzrósł za wczoraj do 3,8, spadł pobór mocy, a max temperatura na zasilaniu to 45st, C. PC pracuje na niższych częstotliwościach, Pompę obiegową ustawiłem na 1 bieg proporcjonalny. Przy ogrzewaniu tylko parteru różnica wysokości niecały 1 m, z wyliczonymi oporami instalacji - 1,7 mH2O. Natężenie przepływu przy różnicy temperatur 5stC (zasilanie - powrót) wynosi 1,72 m3/h.
Czy można odczytać jaki jest przepływ w hydroboxie?