  1. Witam wszystkich . Od pewnego czasu śledzę zapisy na forum bo z podobnym problemem jak u michasko właśnie się zmagam.Istniejąca instalacja z piecem gazowym Vaillant (propan) i zasobnikiem cwu,jest rozbudowywana o alternatywne żródło tj.piec na paliwo stałe w układzie zamkniętym. Rozwiązanie jakie przyjąłem ostatecznie jest prawie identyczne jak rozwiązanie powstałe w wyniku dyskusji kolegów. Jedna tylko uwaga do naczynia przeponowego dla cwu. umieszczone jak na schemacie tj. na zasilanu po stronie grupy bezpieczeństwa nie spełni swojej roli,będzie pod ciśnieniem wody z sieci. Naczynie mam wpięte na wyjściu z zasobnika cwu,w tym wypadku należałoby je wpiąć pomiędzy zasobnik a piec gazowy. W mojej instalacji naczynie wzbiorcze dla układu co zostało zaprojektowane po stronie zasilania z pieca na paliwo stałe,ja sugerowałem powrót(jak u michasko) ale fachowiec miał inne zdanie. Pozdrowienia
×
×