Cześć, zmniejszyłem nadmuch z 18 na 15, dziś trochę cieplej bo +3 stopnie i spalanie spadło do ok 16kg na dobe, a na kaloryferach i w pomieszczeniach po 22/23 stopnie, chyba okej?
No jest napisane i dlatego zadałem pytanie żeby się upewnić czy na PEWNO mogę bezpiecznie ustawić temperaturę kotła na 75 stopni, a ty od razu zasugerowałeś mi że nie mam pojęcia czym się różni temperatura kotła od temperatury spalin.
Moc kotła została obniżona do 8kW, w instalacji jest mieszacz ustawiony na dzienną 46, a nocną 28. Czyli bezpiecznie można ustawić temperaturę kotła na te 75?
Witam! Jestem posiadaczem kotła Optipell Duo 15 kW, sterownika Argos pid plus (pellet) oraz podajnika sv200. Palę eko groszkiem. Od pewnego czasu pojawiają się taki zbite kamienie zamiast popiołu, oraz od pewnego czasu zaczęła pojawiać się u mnie w kominie para wodna która się skrapla i powoduje mokry komin i częste wycieki na ścianach w domu. Temperatura spalin w czasie pracy dochodzi do 90% w czasie ciszy około 50%
Obecne nastawy:
Temperatura kotła: 58
Czas podawania: 9 sekund
Czas pauzy: 40
Nadmuch max: 45
Nadmuch min: 33
Moc minimalna: 10%
Podtrzymanie
Czas pracy: 20 sekund
czas pauzy: 5 minut
nadmuch: 44
Co ile cykli podać: 2
Krotność podania: 1