Postów
33 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
1
Odpowiedzi społeczności
-
lajosz odpowiedź w Różnica temperatur bufor/PC został oznaczony jako odpowiedź
Zarówno bufor i jego podłączenie jest prawidłowe .
Problemem ( różnicy temperatur ) są przepływy - po stronie instalacji CO są znacząco większe od wyjścia pompy ciepła. Zmiana na 3T lub 2T nic nie da jak przepływy różne .
Zmiana na podłączenie szeregowe ( na powrocie -powrót jest do najniższego punktu w buforze KPD , do pompy ciepła KPG ) tylko co "powie na to pompa ciepła" ? Czy wtedy przepływ wody będzie wystarczający - nie odpowiem .
-
lajosz odpowiedź w Sterowanie pompą Galmet Prima 6kw został oznaczony jako odpowiedź
Wezwij instalatora niech poprawi.
Lub
Dziewiątą krzywą grzewczą można ustawić samemu w "menu instalatora" . Dostosujesz do swojego budynku.
Zmiana sterowania termostatem pokojowym a temperaturą wody też w "menu instalatora"( to jeszcze zależy, sterownik dołożony innej firmy czy w panelu)
Ten sterownik nie pokazuje zużycia prądu lecz produkcję ciepła . "Te 6Kw czy 8Kw to ciepło oddane do wody ."