  1. W potrzymaniu stoi ok. 6 minut, i znów przełącza się na pracę, postój podtrzymania wynosi 7 minut, podawanie 15 sekund, nawiew dmuchawy 30% i wyprzedzenie dmuchawy 20 sekund.
  2. Ta klapka z obciążeniem jest otwarta cały czas kiedy chodzi wentylator, a zdjęcie nie wyczyszczonego palnika wstawię jutro
  3. Witam mam problem ze spalaniem ekogroszku Kocioł ma moc 25 kw, dom zbudowany z cegły, nieocieplony 200m2. Problem polega na tym, że nie wypala do końca ekogroszku i przerzuca go do popielnika. Parametry ustawione na sterowniku: - czas podawania: 8,1 s - czas postoju 74 s -nadmuch 43% -temperatura zadana 65 st -temperatura na bojlerze 51 st -Zawór 4-drożny ustawiony na "7-ke" Dołączam również zdjęcia paleniska, popielnika oraz przesłony dmuchawy.
×
×