Skocz do zawartości

msattler94

Forumowicz
  • Postów

    3
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez msattler94

  1. Hej

    czy jeżeli bym przerobił instalacje na taką jak na załączonym rysunku to byłoby ok? 
     

    i odpowiedź na pytanie tak nagrzewałem wychłodzone do +-5* mieszkanie.

    na piecu ustawiłem 65* ale nastawy były kosmiczne(podawanie 14s,przerwa 55s nadmuch 55.) kocioł dobił do zadanej na 2 minuty,przeszedł w podtrzymanie i po następnych 2 minutach spowrotem na 100%…i tak przez 3 dni, dopiero wtedy temperatura w domu wyniosła 22*. Po tym zmniejszyłem mu czas podawania na 12s i dalej to samo(w podtrzymaniu max 2 minuty i później godzina 100%praca) ale temp zadana była utrzymana (codziennie wiadro 20l popiołu), ostatecznie zszedłem do podawania 10s po 5 dniu ale dalej to samo(podtrzymanie 2 min i potem godzina 100%pracy)

    Spedzilem w kotłowni szmat czasu a efektu 0.

    IMG_0299.jpeg

  2.  Nie umiem wstawić filmiku,ale popiół wygląda mniej więcej takjak na zdjęciu no może było troszkę więcej tych brył, Kocioł chodził 2 tygodnie bo wtedy byłem na urlopie w PL. 
     

    zastanawia mnie czy mieszacz 3D między pompą CWU a  pompą CO jest na właściwym miejscu. 
     

    zerknij na mój rysunek to będziesz wiedział o co chodzi.

    dzieki 🙂

    IMG_0288.jpeg

    IMG_0290.png

  3. Witam 

    Posiadam kocioł mini bio 8kW na ekogroszek ze sterownikiem Argos pod plus. Bojler 120l, Pompka CO, pompka cwu, pompka recyrkulacji oraz zawór mieszający trójdrożny. Mieszkanie 50m2, 4 grzejniki.

     

    Temperatura zadana kotła 60*

    Temperatura zadana cwu:45*

    Praca:

    Podawanie-12sek

    Przerwa-60sek

    Nadmuch-max55%

    Podtrzymanie:

    Podswanie-10sek

    przerwa-15min

    Nadmuch-max35%

     

    Pierwszy problem: kocioł zanim dojdzie do zadanej temperatury potrafi zejść pół dnia.. Gdy już do niej dojdzie to w podtrzymanie przechodzi może na 2-3 minuty i później znów załącza na pełna moc. (95% dnia idzie na pracy).

     

    Drugi problem:Spalanie dobowe w granicach 25-30kg (Karlika)  Co jest wydaje mi się nienormalne. 

     

    Ktoś miał podobny problem lub ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje. Bo przy tych cenach węgla i takim spalaniu to można pójść z torbami.
    i jeszcze jedna prośba: zerknięcie fachowym okiem czy ta instalacja jest wykonana prawidłowo? Z góry dzięki.

    IMG_0279.jpeg

×
×