Skocz do zawartości

Patryk192

Forumowicz
  • Postów

    33
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Patryk192

  1. Mam jeszcze pytanie do was, CWU ustawiona na 50 Wygrzewanie (anty legionella) wg instrukcji powinno być o 15 stopni wyżej niż zadana. U mnie wygląda to tak, że kocioł grzeje CWU DO 67-68 a woda w kotle którą grzeje CWU ma 70 przez co kocioł taktuje. Czy da się to jakoś skorygować?
  2. Teraz nawet przy tak krótkiej pracy kotła u mnie delta była taka jak ustawiona w kotle
  3. A czy zwiekszenie delty w kotle może coś pomóc? Teraz jest ustawiona na 6. Czy zabrudzony filtr, zapowietrzony kocioł, źle wyregulowane grzejniki mogą mieć wpływ? Wcześniej miałem mały grzejnik 3 żeberka w garderobie odkręcony na max, on też chyba mógł podnosić temperaturę powrotu
  4. Teraz mam problem z tym, że temperatura powrotu zrównuje się dosyć szybko z temperaturą zasilania (około 15-45 min) W załączniku wykres z dzisiejszej nocy - temperatura zasilania 40 do 45 i się wyłącza, jak bym dał 55 na zasilaniu to pewnie by chodził aż do wyłączenia termostatu sterownika
  5. Do tej pory nie było problemów z ogrzewaniem ze starym kotłem nawet przy największych mrozach z temperaturą około 55/45
  6. Zapotrzebowanie nadal jest bo temperatura w pokoju jest nadal za niska, wydaje mi się, że problemem jest słaby odbiór przez za małe grzejniki
  7. Podczas pracy zmieniłem krzywą w sterowniku przy 10c (taka jest teraz temp.) Z 30 na 40 i kocioł zwiększył odrazu modulację więc chyba ze sterownikiem jest wszystko ok Spróbuję jeszcze jutro zmniejszyć a później zwiększyć krzywą i zobaczę jak się będzie zachowywał na niskiej a jak na wysokiej
  8. Źle wcześniej napisałem, mam zwykłe zawory
  9. Na grzejnikach mam zwykłe zawory. Wczoraj jeszcze dzwoniłem to techa i powiedzieli, że skoro sterownik pokazuje różne temperatury zadane to działa i jest to wina kotła
  10. Może odłącze go na weekend i zobaczę. Zamiast sterownika dać zworkę tak?
  11. Załączam inny wykres z tej samej nocy Wygląda na to, że kocioł pomija zadaną temperaturę ze sterownikani reguluje od 38 włączenie do 44 wyłączenie
  12. łącznie jest 59 żeberek + drabinka w łazience (Grzejnik 80.3x55 cm Biały 410W Roz 50cm 6 Bar EQUATION) nie liczyłem wyłączonego grzejnika w kotłowni żeberko ma około 77mm szerokości, 575mm wysokości, około 95mm głębokości 7,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20,0°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C. 3,5kW – przeciętna moc grzewcza Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,7°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C. 69W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą 5,0kW – moc w temperaturze biwalentnej -6°C
  13. sprawdziłem teraz historię pracy kotła, uruchamia się jak temp CO spada do 38 stopni a wyłącza się przy 44 niezależnie od temp zadanej ze sterownika
  14. Cześć, Dom 100m parter + piętro, wszędzie grzejniki aluminiowe bez zaworów termostatycznych. Sterownik reguluje pogodowo + jest ustawiony na 22 stopnie w pomieszczeniu. Wcześniej miałem kocioł ariston atmosferyczny i działał on-off. Przy termecie mam problem z utrzymaniem zadanej temperatury CO, temperaturę w domu trzyma ok. W załączniku wykres ze sterownika. Co może być przyczyną takiego "falowania"? I nie trzymania się zadanej temperatury?
  15. Tego nie wiem. Jeszcze nie trafił tak żeby trzymać temperaturę zadaną
  16. W załączniku wykres z dzisiejszej nocy. Na powrocie temperatura jest około 37 po włączeniu kotła i rośnie do ponad 40 - wtedy kocioł się wyłącza. Sterownik st-2801, termostaty na grzejnikach poodkręcane. Moja teoria - kocioł pracuje z mocą minimalną ale mam za mały odbiór więc się wyłącza
  17. Żeby zlikwidować skoki i mieć niższą temp. powrotu musiałbym mieć większe grzejniki (tak mi się wydaje) Czy można to uzyskać inaczej?
  18. Tak, mam czujnik temp zewnętrznej. Rury pod kotłem mam bez izolacji żeby ogrzewać kotłownię, ale jeśli izolacja coś pomoże to tak zrobię. W czasie kiedy temperatura kotła spada pompa co nie pracuje Czemu moc max kotła za duża?
  19. Witam Mam dom 100m2 (około 15-letni) ogrzewany kotłem kondensacyjnym termet gold II. W domu są aluminiowe grzejniki. Czy jest sens (ekonomiczny) wymieniać grzejniki na niskotemperaturowe płytowe np. C33? Przy tych temperaturach kocioł pracuje 30min i się wyłącza przez brak odbioru, później czeka aż temperatura wody spadnie i znowu się uruchamia. temperaturę zadaną mam około 40 stopni Przy starym kotle max. temp. powrotu była 50 stopni nawet w największe mrozy
  20. Termet gold ma podobnie przyłącza Załączyłem zrzut z instrukcji Powinno się udać dopasować (137,5mm od ściany do środka rur)
  21. Panowie, jakie ustawić ciśnienie w naczyniu przeponowym od zasobika cwu? Zasobnik 150l naczynie 18l ciśnienie za reduktorem 3 bary
  22. Witam Jaki sterownik wybrać do kotła termet gold jednofukcyjnego? Najbardziej mi pasuje st-2801 bo widać na nim temperaturę otoczenia, zewnętrzną i w zasobniku cwu. Tylko są 2 wersje z wifi i bez. A wydaje mi się, że kocioł termet gold ma wifi w sobie więc w sterowniku nie ma chyba sensu. A może jest jakiś inny sterownik który wyświetli te temperatury bez klikania?
  23. A dlaczego lepiej dać brąz a nie mosiądz?
  24. To napewno rdza, przy samym trójniku jest twarda. Wyczytałem jeszcze, że jak mam po wejściu do domu najpierw ocynk a później miedź to jest ok. Źle jest jak ocynk jest za miedzią. Czy to prawda? Teraz instalacja wygląda tak, że jest wejście do domu niebieską rurą plastikową, później trochę ocynku do licznika, pomiędzy licznikiem a zaworem antyzkażeniowym jest ocynkowany nypel, później trójnik na ogród z ocynku, po nim reduktor i 3m rury do rury miedzianej zasilającej dom
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.