  1. Witam.
    Jestem posiadaczem pieca Kamen multi k5 20Kw sterownik Tech ST-480K.
    Wszystko jest OK dopóki nie przychodzi ciepło i chciałbym aktywować tryb "letni".
    Wyłącza się pompka C.O, piec chodzi sobie i dogrzewa bojler 150L..
    Temperatura na piecu ustawiona na minimum czyli 60st.
    Temperatura na bojler ustawiona na 40st.
    Przez 3/4 dnia nie ma zużycia ciepłej wody gdyż nie ma takiej potrzeby.
    Efekt jest taki, że piec nagrzewa się do temperatury 78st i zawód czwórdrożny upuszcza nadmiar temperatury na kaloryfery i tak średnio co godzinę, półtorej.
    Czy jest jakaś możliwość, żeby temu zapobiec?
    Siedziałem długi czas przy ustawieniach i albo zjadę tak nisko, że kopczyk się zapada i wygasza, albo trzyma palenisko, ale przegrzewa piec.
    Wg. mnie winą jest brak zużycia wody więc gdzieś ciepło musi ujść..
    Jest na to jakaś rada?
    Dodam, że w sterowniku minimalna temp. pieca to 60st, a zabezpieczenie temperaturowe ustawione programowo to 78st..
    Nie potrafię się wbić w te widełki 18st, dlatego odstawiam piec na lato i grzeję bojlerem elektrycznym, ale piec znowu rosi się strasznie i boję się, że po czterech latach wyjdą dziury w nim.