  1. Jeżeli chcesz przyoszczedzić nie zlecając tego firmie profesjonalnej koszt około 2,6 kPLN to proponuje takie rozwiazanie

    1. wpuść w obieg Fernox F1 express na 3-4 dni ( można to zrobić przez odpowietrznik 

    2. wykonaj płukanie instalacji jeżeli podłogowe obwód po obwodzie

    3. Jeżeli jest tylko możliwość zalania instalacji woda z kranu to koniecznie dodaj inhibitor. Można dokonać pomiaru twardości wody i dolać jakiejś chemii.

    Pompa nie powinna być zamulona po tak krótkim czasie a chemia powinna rozpuścić złady w wymienniku jeżeli się pojawiły.

    Firmy nie czyszcza samej pompy wpinają sie w obwód przed pompa pompa jest odłaczona od procesu czyszczenia

     

  2. bufor powinien być dobrany do mocy pompy ciepła 10L/1kW przy podłogówce i około 20L/1kW przy grzejnikach.

    Co do płukania instalacji powinna być wykonana bezwzględnie, jeżeli woda jest twarda najlepiej zalać instalację wodą demineralizowaną i koniecznie inchibitor. Niektórzy z producentów wymagają tego aby uruchomić i dać gwarancje na urządzenie. 

  3. I jaka temp w domu czy podłoga z grzejnikami itp. 

    Ja na rotenso 8kW dom 130m2 użytkowej w domu dół 22oC gora  sypialnie 20-21 . Zbiornik CWU 250L 4 osoby woda 43 delta 5oC. Dwa obwody grzejniki 35oC podłogówka 27oC. Brak cyrkulacji, groszku spalalem 3t na sezon CWU i CO. Przy ostatnich mrozach jak było-9 w nocy a średnia dobowa -3.27 zurzycie 27kW. Wczoraj średnia dobowa +2,55 zurzycie 20 kW

  4. Problem dotycz pomp produkowanych prze Midea i brandowanych jako ROTENSO, KAISAI, HYUNDAI, GALMET i inne (pewnie połowa 2022r) 

    błąd E8 i E0 informujący o niskim przepływie

    1. sprawdź czystość filtra skośnego odkręcić i przepłukać siatkę jeżeli tego wymaga  

    2. ciśnienie robocze jeżeli jest <1 bar dolać wody 

    3. problem z pompą SHIMGE. Pompa może modulować obroty i schodzi z przepływem poniżej 0,6m3/h (czego nie potrafią pompy WILO i GRUNDFOS) co będzie skutkowała zgłaszaniem błędu (możliwe, że montowali je na skutek braku dostępności pomp WILO i GRUNDFOS). Tymczasowe rozwiązanie to zmiana ustawień w DIP S2 na pompkę o stałej prędkości o większej mocy 3 i 4 w pozycje ON. 

    Sprawa jest znana dostawcy należy skontaktować się z serwisem który uruchamiał pompę z prośbą o przesłanie płytki (KAISAI podobno bez problemu przesyła inni mówią, ze wymienia podczas 1 przeglądu technicznego). 

    Po wymianie ponownie ustawiamy DIP w pozycje pompy o zmiennej prędkości 

     

     

    obraz_2023-01-26_224113541.png

  5. Miałem podobnie choć zasilanie szło pex 32 ( PP 32 wewnątrz ma chyba 22 a PEX 28)  po drodze 2 kolanka i jeden trójnik rozdzielał na 2 obwody podłoga i grzejniki. nie dogrzewało mi podłogi na górze w łazience. max przepływ 1l/h

    W ten piątek miałem poprawioną instalacje w ramach gwarancji dla ciekawości przeciąłem ten trójnik pex i ma on średnice wewnętrzną 20mm prawie jak twoim przypadku. Jak zwiększyli mi trójniki to teraz mogę ustawić do 2l/h.

    Dodaje zdjęcie przed i po modyfikacji

    1.jpg

    2.jpg

  6. Aplikacja i losc danych jakie możemy uzyskać to totalna porażka:( Mogli by zatrudnić jakiegoś studenciaka aby aby to poprawił. Co do błędu przeplywu dla tej pompy E8 I E0 coś tam monter mówił ale zastanawiam się ile w tym gadki wynikającej z nieudolnego montażu. W moim przypadku i kolegi pompa Rotenso, Kaisai ten sam instalatora nie było plukanej instalacji co skutkowało w moim przypadku zamuleniem po jakimś czasie filtra skosnego. Kolega miał więcej syfu i odrazu po odpaleniu był problem z błędem oczywiście serwis śpiewał gadkę o złych pompach. Po przepłukaniu filtrów pompy działają beż zarzutu

×
×