  1. Witam, Mam problem z nieszczelną instalacją CO. Zaobserwowałem iż ciśnienie spada około 0.8bar przez 3 tygodnie. Standardowo mam ciśnienie 1.5Bar. Układ zamknięty, piec Junkers dwufunkcyjny Suprastar KN 24-8 DP - 24kW, zasobnik Junkers SK 130-2E (130 litrów). Nigdzie nie widać wycieków na ścianach i dlatego założyłem, że nieszczelność jest pewnie w piwnicy i wsiąka w grunt. Rozkułem parę narożników w piwnicy (niewielka strata w porónaniu z kuciem w pokojach :) )i niestety nic nie znalazłem. Zacząłem podejrzewać piec więc na noc wyłączyłem piec, zamknąłem wszystkie zawory na wejściu i wyjściu z pieca (ciśnienie 1Bar, piec zimny). Rano ciśnienie wynosiło 0Bar :blink: - czy to oznacza, że mogę mieć nieszczelny piec ? - nie rozumiem jakim cudem ciśnienie spadło przez noc do zera przy odcięciu pieca od instalacji CO, a normalnie spada znacznie wolniej (0.8 bar przez 3 tyg.). Jak to możliwe ? - czy są jakieś sposoby aby znaleźć nieszczelność w układzie CO ?Termowizja. Z góry dziękuję za pomoc. Pomysły już mi się skończyły co z tym zrobić. Pozdr Piotr
×
×