  1. Panowie i Panie,

    Mam pytanie odnośnie braku osiągania zadanej temperatury.

    Kilka postów wcześniej pisałem iż zamontowałem regulator pokojowy TECH.

    Do tej pory działało wszystko jak należy.

    Teraz gdy temperatura doszła na zewnątrz do -8, nie dogrzewa mi domu.

    Wywnioskowałem że problem jest z ustawioną zadaną temperaturą mieszacza. Do tej pory wystarczało 35 stopni.

    Teraz jest za mało. Zmieniłem na 40, za mało. Na 45, za mało. A kocioł zaczął spalać jak szalony i chodzić na 100%.

    Nie ma przypadkiem takiej opcji aby sam sobie automatycznie regulował ten parametr, albo jakieś widełki pracy ? 

     

     

    1.jpg

    2.jpg

    3.jpg

  2. W dniu 6.09.2022 o 17:07, Grzesiek-170 napisał:

    Witam,

    Po zeszłej ziemie i skokach temperatury w domu zastanawiam się nad zakupem regulatora pokojowego.

    Wpadł mi w oko taki model Tech T-2.2.

    Jakieś doświadczenia ? Ktoś ma ?

    Nie chce miliona funkcji. Zależy mi tylko na ustabilizowaniu temperatury w domu.

    Zeszłej zimy w zależności od temperatury na zewnątrz, temperatura w domu wahała się od 19 do 25.

     

    Lazar smartfire 15KW

     

    Pozdrawiam. 

    Witam,

    Zdecydowałem się jednak na regulator pokojowy Tech ST-292 V2.

    Wczoraj podłączyłem pod moduł B ecoMAX 810 P2, piny 26-27 (styki 22-23 mam zajęte).

    W ustawieniach serwisowych 8888 zmieniłem opcje "Konfiguracja styku 22-23" na "Termostat".

    W ustawieniach serwisowych 9999 zmieniłem opcje "Wybór termostatu" na "Uniwersalny".

    A w ustawieniach mieszacza 1 "Wyłączenie pompy od termostatu" wybrałem na TAK.

     

    Coś jeszcze mam zmienić ? Bo już się pogubiłem. Czytałem że niektórzy włączają jeszcze blokadę pompy kotła, blokadę od termostatu itp.

     

    Jak widać na zdjęciu, po osiągnięciu 21 stopni w mieszkaniu, kocioł przeszedł w nadzór. 

    Pytanie nr.2. Nawet teraz gdy jest w trybie lato (tylko na testy regulatora przestawiałem na zimę)dużo zużywa mi pelletu na grzanie samej wody. Na tydzień idzie około 4,5-5 worków. 

    Na samym dole wykres miesięczny. Może ktoś ma jakieś propozycję. 

     

    Pozdrawiam. 

     

     

     

    GG.png

    1.png

    2.png

    3.png

    4.png

  3. Witam,

    Po zeszłej ziemie i skokach temperatury w domu zastanawiam się nad zakupem regulatora pokojowego.

    Wpadł mi w oko taki model Tech T-2.2.

    Jakieś doświadczenia ? Ktoś ma ?

    Nie chce miliona funkcji. Zależy mi tylko na ustabilizowaniu temperatury w domu.

    Zeszłej zimy w zależności od temperatury na zewnątrz, temperatura w domu wahała się od 19 do 25.

     

    Lazar smartfire 15KW

     

    Pozdrawiam. 

  4. Mam do Was pytanie bo nie bardzo czaję czemu tak się dzieje. 

    Kocioł działa sobie z temp 64/65 stopni na 30%.

    Temperatura spada do 61/62 wskakuje na 50%.

    Nagle temp spada z 61/62 na 52/53 i przełącza się na 100%. 

     

    Nie wiem skąd się bierze tak gwałtowny spadek temperatury ? gdzie nie używane jest cwu a grzejniki mają ustawianą stałą temperaturę którą trzyma.  

     

    Druga sprawa to że nie jest w stanie utrzymać stałej temperatury, cały czas się waha między 58-68. To na kopciuchu miałem stabilniej. 

    Trzecia sprawa to jak obniżyć temperaturę spalin ? Naczytałem się że macie na 30% 85-100. U mnie na 30% 110-130 i ni jak nie idzie tego zmniejszyć, zmienię nadmuch i czas podawanie to już nie dogrzewa, próbowałem z H1/H2... Przerasta mnie to.  

     

    Bez tytułu.png

    1.png

    2.png

    3.png

  5. Witam,

    Jest poprawa choć nie wiem czy to nie z powodu +7 stopni na zewnątrz. 

    Mianowicie po zmianie ustawień piec spalił 1,5 worka na dobę 😀

     

    Pracuje praktycznie przez 3/4 czasu w modulacji 30, temperatura spalin około 110. 

    Jeszcze trochę poprawiłem ustawienia, sprawdźcie proszę czy nie poniosła mnie fantazja. 

    Dziękował.

    Screenshot_2022-02-10-20-29-29-62.jpg

  6. 21 godzin temu, PIK napisał:

    Robson24 Nie jest tak jak mówisz Robsonie. Spójrz na mój schemat. MIX1 i MIX2 to grzejniki (piętro i parter) a MIX3 to podłogówka na poddaszu. MIX1 sterowany termostatem (wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej). I jak widać na termostacie raczej jestem ciepłolubny😉. Grzesiek-170 za dużo ciepła wyrzuca przez komin. 139* przy mocy 50% kotła to zdecydowanie za dużo. 

    AA.png

    Wiem że za dużo idzie w komin ale ni jak nie mogę tego obniżyć. Potrafi dość do 180 stopni w komin. 

    19 godzin temu, PIK napisał:

    Grzesiek-170  Za dużo ciepła wypuszczasz w komin. Przy 50% mocy kotła nie możesz mieć temp. spalin 132* bo to czysta strata. Ocieplasz klimat tracąc 💰. Masz dla tej mocy ustawiony nadmuch 65%. Obniż go o 15-20% i ewentualnie zmniejsz dawkę paliwa. I obserwuj. I daj znać.

    Przy mocy 50% kotła obniżyłem nadmuch na 55%.

    Przy mocy 30% kotła obniżyłem nadmuch na 40%.

     

    Poczekam na efekty. Podziękował. 

    W dniu 4.02.2022 o 17:22, Robson24 napisał:

    No właśnie brak termostatu pokojowego.jak byś miał w domu komputerek to ustawiasz np 23s i się wygasi a tak pipa.pewnie na 100%czesto chodzi co.daj mu 50% przerwa podawania z 26 na 23s.włącz się obniżenie nocne TM np też.

    H2 dam mu też mniej 13 a H1 11.on pewnie ciągle wraca na 100,,%mocy jak masz aż h2-15kocioł niech sobie pyka na mocy 62,63stopnie a jak ty masz h2 15 to kocioł pracuje przy 60s i to jest za mało ,dlatego wraca na moc 100%

     

     

    Zastosowałem Twoje ustawienia co do H1,H2 i przerwy podawania. Spalanie spadło o 0,5 worka na 48h. 

    Po zmienie.png

    Liczniki.png

    W dniu 6.02.2022 o 21:16, Robson24 napisał:

    Tak jak kocioł nie pięć jest nocą wyłączony to obniżenie nocne,ja też mam noc 20,5 i wogole się nierozpala.jest wiele zeczy jak ci tyle bierze to napewno coś nie tak.

    Mi 8worków na tydz

    Byłoby pęknie gdy tyle palił. Mi na tydzień wychodziło ponad dwa razy tyle. 

     

    Zmieniłem ustawienia jak na screenach i zobaczymy czy coś to da. Na chwilę obecną zysk 0,5 worka na 48h.

     

    Dzięki Wam za pomoc 🙂 

    H1.png

    Serwis.png

  7. 24 minuty temu, PIK napisał:

    Grzesiek-170  Patrząc na Twoje ustawienia to tak na szybko zmieniłbym trzy rzeczy. 

    1. Moc nadmuchu 100%  zmniejszyłbym z 75% na 55%
    2. Histereza zasobnika CWU zwiększyłbym z 5* na max. czyli 15* lub 20*
    3. Sonda Lambda - zakres korekcji nadmuchu na 20%

    A ten podwójny mur to ocieplony czy nie? Bo coś duże zapotrzebowanie na ciepło masz. 41* na grzejniki to sporo.

    1. Tego na razie na chce ruszać bo przeważnie chodzi w modulacji 50/30.

    2. Gdy miałem ustawione na 10 stopni to gdy rano wszyscy się szykowali do pracy/szkoły (3 osoby), często trafiałem na ledwo ciepła wodę.

    3. Mur podwójny, pomiędzy styropian, bodajże 10 cm. Na zewnątrz tylko tynk.

    4. Przy ustawieniu 41 stopni na grzejniki w domu mam około 22 stopni w zależności od pogody.

    5. Wyżej otrzymałem odpowiedź abym ustawił obniżenie nocne. Testowałem dwa dni ale to nie zdało egzaminu. Wróciłem do ustawień iż między 22 a 3 rano piec jest wyłączony jak na wykresie powyżej. 

  8. Witam,

    Potrzebuję Waszej pomocy w prawidłowym ustawieniu pieca Lazar SmartFire 15KW. 

    Piec z sondą i czujnikiem temperatury zewnętrznej, brak termostatu pokojowego (wersja exclusive).

     

    Dom z podwójnego muru (rok budowy 2005), pow. użytkowa 170m2. Parter + piętro. Poddasze ocieplone wełną 25cm.

    Okna PCV 2-szybowe. CO tylko grzejnikami + CWU 300L. W kominie kwasówka 120mm.

     

    Piec pali jak szalony, średnio na dobę 2,5-3 worka 15kg (Biomar EN Plus A1).

    Praktykowałem 100% propozycji ustawień pieca z tych 142 stron. W żadne nie mogę się "wbić", jak nie ustawię to i tak spala tyle samo. Sterownie czujnikiem pogody zewnętrznej wyłączone bo wtedy potrafił spalić powyżej 3 worków na dobę. 

    Proszę o pomoc bo ten piec mnie zrujnuje finansowo. 

     

     

     

     

     

     

     

     

    CO CWU.png

    Modulacja Serwis.png

    Modulacja.png

    Schemat.png

    Sonda Serwis.png

    Temp.png

    Tempa 2.png

×
×
  • Dodaj nową pozycję...