No przed chwileczka założyłem zawór ciśnieniowy i wieczorem nagrzeje wode i napiszę jaki był rezultat przypominam u mnie na zasilaniu wody jest 5 bar takze przy nagrzaniu jest pewnie z 8 bar
-
Witam
Wczoraj zmieniłem instalację i teraz wygląda to tak jak na schemacie.
Problem cieknącego zaworku dalej pozostał ale fakt że na marometrze ciśnienie jest 2 bary mniejsze niz bez naczynka ale dalej kapie a ze wzrostem temperatury wody czyli około 60 - 70 stopni cieknie ciurkiem
Co teraz? Jestem już bezsilny
-
Dzięki za porady
Na pewno napisze czy te naczynko pomogło
-
Za bardzo nie wiem jak to zmierzyć ale przypuszczam że duże te 5,5-6,5 bar bo nie mam zamontowanych żadnych reduktorów no i ten zawór bezpieczeństwa nieraz zaczyna już kapać przy 45 stopniach a powyżej 60 stopni już leci ciurkiem
Może bym dokupił tez jakieś urządzenie mierzące ciśnienie? bo na bojlerze mam tylko termometr
a jeszcze nadmieniam (tak jak pisałem na początku) że pompki cyrkulacyjnej nie mam podłączenie pompki jest zaślepione i właśnie tam chcę podłączyć ten zbiorniczek
a zbiorniczek musi być na ścianie?
wyżej, czy niżej jak zasobniki?
-
Co racja to racja tak myslałem że zawór niech lepiej zostanie na swoim miejscu. Wiem juz przestudiowałem troszkę na forach i wiem że zbiornik powinien byc zamontowany miedzy zaworami a zasobnikiem, tylko chodziło mi o to czy mógłbym go podłączyć pod króciec cyrkulacji, bo zasobnik stoi w łazience i zabardzo nie mam miejsca a na tym króćcu cyrkulacji pasowałby idealnie no i cenna uwago od kolegi że muszę kupić zbiornik na ciepłą wodę
Jeszcze jedno pytanko do zbiornika 100 l jakiej pojemności potrzebuje ten zbiorniczek 8 l wystarcza? i czy oprócz tego zbiorniczka muszę jeszcze coś dokupić?
Dzięki z góry za porady
-
Jest to zasobnik 100 litrowy czyli taki naczynko przeponowe rozwiązało by problem kapania? czy wtedy zlikwidować zawór bezpieczeństwa? bo juz też tak mi doradzali.
-
Witam
Hydraulik podłączył mi podgrzewacz wody. Woda w podgrzewaczu (bojlerze) ogrzewana jest wężownicą która jest podłączona do pieca na opał. Jeżeli chodzi o c.o. jest wszystko w porządku problem tkwi w zaworze bezpieczeństwa jak woda osiągnie około 60 stopni zaczyna kapać z zaworu bezpieczeństwa im wyzsza temperatura tym szybciej kapie
Czytałem dużo na forach i wiem że musze zamontować naczynie przeponowe tylko czy mogę go zamontować na tym króćcu do cyrkulacji bo mam to zaslepione bo pompka do cyrkulacji nie jest zamontowana bo nie ma takiej potrzeby.
Proszę o pomoc dołanczam szkic
Kapiący Zawór Bezpieczeństwa W Cwu
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
PROBLEM ROZWIĄZANY
Tak właśnie zrobiłem jak kolega napisał naczynko na 4 bary a zawór na trzy teraz przy 60 - 70 stopniach wody cisnienie mam maxymalnie 3-3,5 bara i zawór nie kapie
także nieraz dobrze posłuchać dobrych rad bo hydraulik hydraulikowi nierówny
DZIĘKI ZA POMOC