Witam forumowiczów! Posiadam ekoPioneer 17kw. Kocioł pracuje juz 4ty sezon. Ogrzewał 2 poziomy po 90mkw. Oba poziomy sa ocieplone, okna czesciowo wymienione. Stare budownictwo, rury grube, na stropie w tamtym roku wyłożyłem 30cm isovera. W tym sezonie przyłaczylem 3 nowe grzejniki do ocieplenia pracowni na nieocieplonym pietrze 0. W sumie jest tam 5 grzejnikow. W instalacji jest bojler 150l, zawór 4d, piec Regularnie czyszczony. Spalanie ok 5 wiaderek czylo ok 45kg/dobe.
 
	Z lektury forum:
 
	Aktualnie pracuje w dwustanie,
 
	Brak pompy na powrocie,
 
	W pomieszczeniach na pietrze temp stała 22st. Pracownia jest niedogrzana, pewnie z powodu nieocieplenia.
 
	Parametry kotła:
 
	Temp CO zadana 59
 
	Temp CWU 45
 
	Histereza 2
 
	Czas podawania 5s /45s przerwy
 
	Siła nadmuchu 25 bieg
 
	Praca postrzymania 2s/7min przerwy
 
	Wentylator w podtrzymaniu 15s/ 10min.
 
	Temp.powrotu ok37st.
 
	Piec oscyluje 56 do 59st i przechodzi w nadzór na ok 5 minut. Woeczas temp spalin to ok 120st. Obserwuje ze temp spalin szybko spada.
 
	Pale jaretem plus, w popielnoku po 2 dniach robi sie ok 1/2 popiołu, dużo spieków ale nadmuch mam już ustaeiony na 25bieg wiec raczej nie ma sensu schodzić niżej.
 
	Wentylator jaki jest założony to ewmar rvc13ar. Czytałem o klapce grawitacyjnej która ma być otwierana siłą nadmuchu ale nieatety nie mogę jej zlokalizować. Na czopuchu brak szybera. 
 
	Moje pytanie jest następujące: co mógłvym zrobić zeby przede wszystkim spalanie zeszło do ok 30kg na dobe?