Mam bojler tej samej firmy co Piec - Metalteres z Nakła Śląskiego.
P. Marcinie - widzę, że posiadasz tu największy autorytet w sprawach CO. Mam pytanie : jaka temp. ustawić na sterowniku startu pompy obiegowej na sterowniku elektroniczny elektronicznym teraz w okresie letnim pod kątem najkorzystniejszym utrzymania ciepłej wody w Galmecie wdupłaszczowym - 140 l. Wiadomo jak pompa utrzymuje obieg do temp. np 40 stopni to automatycznie schładza, sie woda w podgrzewaczu. Uwaga - narazie nie posiadam zaworu 4 d, to w planie na następny sezon grzewczy.
-
No dobrze - witam - ale co z tym smolistym nalotem. Wszędzie napisane że to wilgoć i szkodzi dla pieca. Ja tez palę 45-50 st. ale niestety osadza mi się ta smolista masa. A ja zostawię malutką szczeline powietrzna to mi temeratura skacze do 80 nawet. Pytanie - jak palić - prosze o kilka rad. Pozdrawiam
-
Pytanie do fachowca: Mam przeprojektowny dobór pieca / Wiadrus 23 KW /. Przy utrzymywaniu tem na wyjściu 60 st. w domu gorąco. Mniejsza temperatura to w piecu cieknie - smoła itp. Czy zawór mieszajacy 4 d rozwiąże problem? Dodam że w instalacje wpiety jest też bojler 140 l na ciepłą wodę.
bojler
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano
A w okresie zimowym jakie ustawienia?