Dzień dobry,
ja parowałem wg poniższego filmu - bez najmniejszych problemów:
https://www.youtube.com/watch?v=5bV0m16BXrM
Później, wskutek różnych eksperymentów😀, musiałem ponowić parowanie - i napotkałem podobne trudności.
Udało się sparować ponownie po:
1. Skasowaniu w aplikacji przypisania termostatu
2. Skasowaniu samej aplikacji
3. Skasowaniu termostatu na koncie Bosch
4. Resecie (twardym / przy pomocy spinacza) regulatora
5. Resecie klucza k20RF- przytrzymanie 5 sek diody.
Po tych krokach instalacja wszystkiego od początku wg filmu z linka.
Nie wiem który krok był kluczowy i który w szczególności zadziałał - może trzeba wszystkie wykonać.
W moim przypadku był jeszcze jeden trop - regulator próbowałem połączyć z ukrytą siecią WiFi - gdzieś mignęło mi, że mogą wystąpić problemy przy ukrytym SSID WIFI.