Witam,
odpowiedź do gmaj22 :
- Tak filtry przed pompami były czyszczone
- Tak powroty obiegów z mieszaczami 3D idą przez rurę preizolowaną dalej do kotła
Witam,
odpowiedź do sambor:
- pompa circula Helio 25-6 180mm
- Zawór 3D Afriso ATM 561 DN20 PN 10 Kvs 2,5
- Rury PP32
-
Witam,
odpowiedź do tomekb:
1.Podłogówka była przelana , każda pętla osobno
2.Jak zakręcę obiegi i zostawię jeden otwarty to przepływ jest większy np. jak pompka chodzi w automacie to wskaźnik na rotametrze jest około 1 litra ( cicha praca pompy)
Ta sama czynność na 6 biegu rotametr schodzi w dół całkowicie. ( głośna praca pompy słychać głośny szum i bulgotanie)
3.Od dwóch dni pompa chodzi w automacie co trochę w pomieszczeniach temperatura podłogi się zrobiła cieplejsza .
Na wyższych biegach wcześniej szumiała i miałem wrażenie że jest w niej powietrze . W automacie bulgotanie ustąpiło po dłuższym czasie. Temperatura wyjściowa z zaworu 3D 40 stopni. a powrót jest prawie zimny.
4.W kwestii długości pętli nie mam pojęcia ponieważ instalatorzy nie opisali mi tego.
-
Dzień dobry wszystkim,
mam problem z ogrzewaniem podłogowym i proszę o pomoc.
Użytkuję instalację od czterech lat i nigdy podłogówka nie grzała mi jak powinna aż do dnia dzisiejszego gdzie całkiem padła.
Jest to układ otwarty z naczyniem wyrównawczym .
System mieszany.
Trzy pokoje to grzejniki plus dwie drabinki w łazienkach jest ok. 30metrów kwadratowych ( grzeje bez żadnych zarzutów)
Natomiast podłogowe ogrzewanie występuje w pozostałych częściach domu to jest około 80 metrów kwadratowych ( nie grzeje)
Rotametry nie pokazują przepływu i są u samej góry przy czym powrót jest zimny
Na zdjęciach prezentuję wykonanie instalacji CO
Piec na eko groszek znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym połączony z domem rurą preizolowaną w odległości 30 mb.
Proszę o ocenę i z góry dziękuję.
Ogrzewanie podłogowe nie działa
w Instalacje CO i CWU
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Witam,
zamykając zawor 3D ustawiłem pompę na 6 biegu przepływ był między 1-1,5 litra zależy na której pętli.
Jak ten zawór 3D był regulowany to jak pompa pracuje na 3 biegu przepływy zrobiły się na poziomie 0,5 litra podłogówka trochę grzeje ale ten powrót według mnie jest za zimny . Zawór jest ustawiony na 4,5 temperatura wyjściowa 34 stopnie . Jak dotykam zawór 3D na powrocie to raz jest zimny raz letni.
Ogólnie jak pojawiły się problemy z podłogówką to nagle piec mi zasypywało i gasł , wyskakiwał komunikat temperatura nie rośnie co nigdy nie miało tego miejsca.
Z chęcią bym ten zawór 3D wykręcił i spróbował wyczyścić tylko obawiam się ,że znowu mi się wszystko zapowietrzy.
Jeżeli to już zrobię i nic nie pomoże to w sprawie 3D o większym Kvs dam Ci znać.