Dzień dobry,
Tak jak w temacie, mam problem z cyrkulacją w instalacji c.w.u. a mianowicie chodzi o długi czas oczekiwania na ciepłą wodę. Problem pojawił się po wymianie podgrzewacza c.w.u (podgrzewacz gazowy) o pojemności 300 l na dwa podgrzewacze o pojemności 150 l. Nowe podgrzewacze zostały połączone w układzie kaskadowym . Jako, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie to załączam schemat istniejącego układu oraz zdjęcia poglądowe.
Moim zdaniem instalator źle zainstalował pompe. Zimna woda została podłączona do podgrzewacza nr 1 . Do tego podgrzewacza podłączona jest również cyrkulacja - pompa znajduje się przez wlotem do podgrzewacza. Podgrzewacz nr 2 zasilany jest wodą z podgrzewacza nr 1 (połączenie kaskadowe) . Z podgrzewacza nr 2 wychodzi zasilanie budynku w c.w.u. .
Wniosek: Pompa się dławi w tym miejscu który jest ponieważ zbyt wolno następuje pobór wody z podgrzewacza nr 1 do podgrzewacza nr 2.
Bardzo proszę o opinie w tej sprawie.