Ciekawe jaka jest temperatura spalin przy tak krótkim wymienniku.
Szczelina w górnej części paleniska - próbowałbym zatkać.
Bardzo wysoki prześwit pod wymiennikiem - prawdopodobnie konsekwencja źle zaprojektowanego rusztu (o tym dalej). Ja bym obniżał.
Jest jakiś dostęp za pionową przegrodę? Rozumiem, że nie trzeba tam czyścić przy prawidłowym spalaniu, ale w tej konstrukcji to raczej niemożliwe.
Spróbowałbym zbudować dopalacz ceramiczny: wlot obniżający prześwit, stromy skos w kierunku tylnej ściany, tylna ściana i boczne. Układanie i mocowanie płytek za wymiennikiem będzie problemetyczne ze względu na brak dostępu od góry. Dodałbym podgrzane powietrze dopalające, wprowadzone przez górne drzwiczki (z przeróbką zawirowywaczy) i sprowadzone do palnika (po obu stronach) - podobne rozwiązanie jak u defa.
Teraz o ruszczcie: mam taki sam w kotle Per-eko. No może nieco lepszy bo przegarniacz ma "zęby". Potwierdzam fakt sporego niedopału.
Do odpopielania wegla ten ruszt nie nadaje się zupełnie. Przegarniacz jest zbyt wąski i nie potrząsa opałem, a tylko "wygniata" rowki od spodu. Konieczna jest interwencja (co kilka godzin) pogrzebaczem - na poziomie rusztu.
Dłuższy czas bezobsługowej pracy jest więc niemożliwy. Chyba, że prześwit jest bardzo wysoki i nie przeszkadza mu zapopielenie rusztu - ale wtedy nici z ekonomii i ekologii.
Podsumowując: wykonanie na 5 (na zachętę:-) ale pomysł na 3 (z dwoma minusami).
Dzień dobry, jestem tu nowy dopiero od dzisiaj. Posiadam ten kocioł Rakoczy co jest opisywany na forum 17kw i uważam że to straszny niewypał. Czy posiada ktoś może namiary do forumowicza HP79. Może jest w stanie mi coś doradzić.
Temperaturę spalin na wyjściu z kotła uważam że mam bardzo wysoką i raczej ogrzewam atmosferę a nie dom. Temperatura przy rozpalaniu np. na kotle gdy mam 60stopni to 230stopni mierzone koło dźwigni tam gdzie jest szyber ale jak już trochę pochodzi kociołek to spada do 120stopni.
Kocioł Rakoczy
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez Bruce
Dzień dobry, jestem tu nowy dopiero od dzisiaj. Posiadam ten kocioł Rakoczy co jest opisywany na forum 17kw i uważam że to straszny niewypał. Czy posiada ktoś może namiary do forumowicza HP79. Może jest w stanie mi coś doradzić.
Temperaturę spalin na wyjściu z kotła uważam że mam bardzo wysoką i raczej ogrzewam atmosferę a nie dom. Temperatura przy rozpalaniu np. na kotle gdy mam 60stopni to 230stopni mierzone koło dźwigni tam gdzie jest szyber ale jak już trochę pochodzi kociołek to spada do 120stopni.