Odpowiedzi opublikowane przez Torhil
-
-
Witam. Posiadam Defro gamma 15kw i zauważyłam pewien problem. Otóż wyskoczył błąd i domownicy go zamknęli, więc znalazłam na internecie jak odczytać. Więc po kolei nacisnęłam menu->menu serwisowe(wpisałam kod 0102)->wyświetlił się jakiś panel gdzie były dane hallotron1,2,3 itd a na dole był napis "test" po wejściu w niego ukazała mi się zakładka "historia alarmów", oczywiście odczytałam sobie błąd.
Tyle że po tym zabiegu w ciągu jakiś 20-30 minut zaczął mi wyłączać sterownik pokojowy który był załączony w zaworze wbudowanym. Wygląda to tak że jest zaznaczony sterownik pokojowy po chwili bez żadnego sygnału z nadajnika bezprzewodowego w pokoju zaczyna go otwierać, domek świeci na żółto w zakładce zawór wbudowany po czym ten domek znika a w zaworze wbudowanym jest zaznaczone "sterowanie bez pokojówki", po zmianie na standardowa pokojowke jest chwilę wporzadku po czym znowu go wylacza.
Sterownik kotła to apck slim, sterownik pokojowy Salus.
Ktoś pomoże i wytłumaczy jak to rozwiązać aby to działało znowu poprawnie?
Defro gamma 15kw pokojowka
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Wcześniej miałem pokojowke st294v2 i właśnie tak robiłem że ja zalaczalem a ona sama się odznaczała po paru minutach(później się dowiedziałem że podobno nie lubią nawet połowy baterii i mogą wtedy tak robić). Po 2 dniach walki zakupiłem salusa bo już mnie to irytowało i jego też musiałem parokrotnie włączyć bo go wyłączał po wejściu w 0102 ale ostatecznie się załączył i narazie działa.
Dzięki wielkie za odpowiedź