Skocz do zawartości

Sarniak1111

Nowy Forumowicz
  • Postów

    2
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Osiągnięcia Sarniak1111

Żółtodziób

Żółtodziób (2/14)

  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Pierwszy post
  • Starter dyskusji

Najnowsze odznaki

0

Reputacja

  1. Witam, posiadam kocioł kondensacyjny Ariston Genus One 24kw, dom 160m2 , sama podlogowka, pompa z poeca nie dawała.rady ( 2 rozdzielacze każdy po 7 sekcji) , rotometry na maxa rozkręcone, pompa w kotle ustawiona na wysoki bieg , przepływy wszędzie max 0.5 l/min. Znajomy dołożyć mi za piecem sprzeglo 25kw plus pomoc DaB evosta 3 , sterowana sterownikiem Euroster 11E . Mój problem jest taki że mam na sterowniki ustawione załączenie pompy na 27stopni( tyle samo wylaczenie) , i jak np na dworze jak dzis jest +7 , piec po odpaleniu daje na zasilanie 28C ( sterowanie mam pogodowka) , czujnik temp od Eurostera jest w sprzegle i zanim sprzeglo się rozgrzeje i załączy dodstkowa pompę tym.samym caly obieg pięć wylacza się bo nie ma odbioru ciepła, i tak z 15 razy potem jakos to ruszą. Zna ktos jakis lepszy sposób ja sterowanie ta dodatkowa pompa bezpośrednio przez piec??
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.