Dzień dobry,
dziękuję bardzo za odpowiedź. Mam jeszcze pytania, ponieważ jak obliczam przez Danfoss Installer aplikację przy 10 kPa to wychodzą mi nastawy niskie bo 2,5 i szczerze już trochę potestowałem, ale w pokoju jest zbyt zimno i nie wiem czy wtedy nie powinienem zmniejszyć - wartość ciśnienia różnicowego na 6 kPa - to daje mi 3,5.
Dodatkowo czy dla grzejnika kanałowego nie powinno się przyjmować tego ciśnienia różnicowego niższego niż 10 kPa, żeby przepływ był większy. Obecnie mam herz TS 90 E i według tego co obliczyłem to dla mocy ok 950 W nastawa powinna być 5. jednak przy tej 5 jest tak samo niedogrzanie. Czy w tym przypadku nie powinienem uznawać ciśnienie - 6 kPa ? dla tego grzejnika kanałowego przepływ q 50 daje moc 950 W a ja potrzebuje ok 908 W .
te zalecane ciśnienie różnicowe jest "od do" jednak zmiana wartości wpływa na przepływ, czym się kierować czy jednak jest ta złota zasada te 10 kPa i tyle i to jest ok ?
Nie wiem czy nie robię tu jakiegoś błędu. Do obliczania nastaw kierowałem się również wartościami technicznymi grzejników i zaworów.
Pozdrawiam i wszelkie uwagi mile widziane 🙂