Witam,
Mam dylemat z podłączeniem zbiornika wody z instalacją CO (piec + pompa ciepła).
Według schematu zawór trójdrożny powinien być podłączony z (wyjście ciepłej wody + zimna), a dodatkowo wpięty w zimną jest powrót z recyklulacji ciepłej wody.
Do zbiornika podłączone są rurki zgodnie z opisem:
1. Wyjście ciepłej wody
2. Zasilanie ciepłej wody z pieca
3. Powrót piec
4. Zasilanie ciepłej wody z pompy CWU
5. Zimna woda + powrót/zasilanie zimnej do pompy CWU
Generalnie schemat wygląda jak niżej:
Pytanie czy tak może być i czy jest dobrze? Pytam ponieważ po domontowaniu pompy pojawił się problem, że ciepła woda leci przez chwilę, po czasie ok 2-3minut zaczyna lecieć chłodniejsza, a na bojlerze po kąpieli prysznicowej spada z 55C do ok. 42-45C (zużycie ok. 30-40litrów). Zbiornik wody to 300l.