victor31
-
Postów
6 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez victor31
-
-
Założyłem smartflow na komin i dałem minimalne obroty wentylatora 17%, sonda tak koryguje po swojemu ale widzę, że głównie wentylator pracuje na 17-20%. Poprawił się tlen i jest prawie na równi z zadanym. Spaliny spadły z ponad100 st. na 65-75 stopni. Co myślicie o tym?
Acha jeszcze jedno. Czy nie jest tak, że jeżeli mamy ustawione sterowanie pogodowe to kocioł sam reguluje swoją temperaturę i dla tego pomimo ustawienia temp. na kotle 75 st. podbija tylko do 55-60st. bo tyle potrzebuje?
To jest w punkcie 8.3 instrukcji.
8.3 Ustawianie temperatury zadanej kotła
Temperaturę zadaną kotła, podobnie jak temperaturę zadaną obiegów mieszacza można ustawić z poziomu menu (możliwe do ustawienia wartości tych temperatur są ograniczone zakresem odpowiadających im parametrów serwisowych regulatora).
Ustawienia kotła > Temperatura zadana kotła
Ustawienia mieszacza 1 >Temp. zadana mieszacza
Ustawienia mieszacza 2 >Temp. zadana mieszacza
Ustawienia mieszacza 3 >Temp. zadana mieszacza
Ustawienia mieszacza 4 >Temp. zadana mieszacza
Ustawiona w pozycji Temperatura zadana kotła temperatura, jest przez regulator pomijana w przypadku, gdy temperatura zadana kotła jest kontrolowana czujnikiem pogodowym. Niezależnie od tego, temperatura zadana na kotle jest automatycznie podnoszona, by móc załadować zasobnik ciepłej wody użytkowej oraz zasilić obiegi grzewcze mieszaczy. -
Grzebię trochę w ustawieniach i testuję. Mam parę pytań. Mianowicie mam ustawioną temp. kotła na 75 stopni ale widzę, że kocioł dogrzewa się średnio do 55-58 stopni. Moje obecne ustawienia to H kotła 20, H2-22, H1-20.
100%- 60%,4s,7s,8,5%
50%-45%,4s,20s,10,5%
30%-30%,4s,50s,12,5%
Posiadam sondę lambda. Piec pracuje w modulacji 50/30 i praktycznie nie wchodzi na 100%. Temperatura spalin 50% 100-120st. 30% 85-100st. tlen 50%-10,5%, 30%-12,5%. Mam ustawione sterowanie pogodowe tak, że na mieszaczu jest 50st. ale rzadko dobija do tej temp. przeważnie 47-49st. Praca wg. harmonogramu z obniżeniem 3st.
Spalanie za ostatnią dobę temp ok.-3,-4 w nocy i -1, -2 w dzień równe 2 worki.
Nie mam miarkownika ciągu kominowego ani termostatu pokojowego.
Jak to według was wygląda?
-
Dzisiaj sprawdziłem i wychodzi 2 worki 15kg czyli 30kg. na dobę.
Nie wiem, czy to dobry wynik czy nie.
-
17 godzin temu, PITER38 napisał:
Dla sf 22 ustawienia fabryczne to
h1 7stopni
h2 14stopni
Modulacje mocy
100% przerwa podajnika to 7sekund
50% przerwa podajnika to 16sekund
30% przerwa podajnika to 42 sekundy to takie pierwsze różnice ktore widze u ciebie masz jeszcze ustawione korekty pracy podajnika ustawione 1sekunda dla mocy 50%i 30% ja mam od poczatku 0 stopni
PITER38 a jak spalanie u Ciebie?
Zastosuję ustawienia od jimmy1410 i zobaczymy jak będzie.
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestie to będę wdzięczny.
-
Witam forumowiczów. Jestem tu nowy no i zmagam się z moim SF 22. Kocioł posiadam od kwietnia tego roku. Od maja do praktycznie końca września nic nie grzebałem i nic nie przestawiałem, bo palił minimalne ilości (ciepłą wodę w lecie mam głównie z solarów). Przestudiowałem forum od 1 do ostatniej strony zacząłem przestawiać. Średnie spalanie w październiku to ok 7-8 worów na 7 dni piec 75, CO 40, CWU 50 na ster. pogodowym i na ustawieniach serwisowych, tak jak ustawił serwisant. W listopadzie spalanie wzrosło do 8 worków na 5 dni. 25 listopada zmieniłem ustawienia, które wrzucę poniżej no i wychodzi mi ok 2,5-3 worków na dobę. Dodam, że podniosłem temp. CO do 45 stopni i po załączeniu sterowania pogodowego i korekcie -5 grzeje na 46 stopni. W domu ok. 21,5-22 stopnie tak że jest ok. Mam zastosowanie obniżenie nocne o 5 stopni od 22- 3;30 i od 7:30-14:30. Pie tak jak dotychczas hulał głównie na 30%, tak teraz w większości 50%. Ostatnia doba (25 godzin, bo tak sprawdziłem po przyjściu z pracy) to : 100-5h, 50-13h, 30-8h,
rozpalań 4 i na to poszło 2,5-3 worków pelletu.Wybaczcie, że tak się rozpisałem ale chciałem jakoś wszystko ująć.
Z góry dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Lazar smartfire 15kw
w Kotły pelletowe
Opublikowano
U mnie po założeniu smartflow i ustawieniu min. obrotów went. na 17% temp. spalin na 30% to ok. 65-75stopni.
Tlen oscyluje prawie na równo z zadanym (różnica ok. 0,5-1% maksymalnie). Teraz pali ok. 20kg/dobę ale przy mrozach ok.2 worki. Kombinowałem na wszystkie sposoby i chyba tak już musi być. A cha ja mam sf22.