  1. witam

    jakis czas temu zmontowalem instalacje c.o. z rur stalowych . priorytetem bylo dla mnie ,zeby wszystko chodzilo grawitacyjnie,i tat tez jest. zamontowalem zawory termostatyczne Herz z o powiekszonym przeplywie z gwintem przylaczeniowym fi 28mm x 1,5 mm. teraz mam prosbe, jakie głowice byscie polecili zeby nastawa byla prosta , zeby bylo funkcjonalnie. czy lepiej trzymac sie juz do konca herza, czy tez polecicie cos innego. druga sprawa dotyczy pompy obiegowej do tego mojego systemu . jaka wielkosc pompy dobrac jesli w systemie jest ok 100-120 litrow wody i wysokosc od pieca do najwyzszego grzejnika ok.5 metrow.pompa zamontowana ma byc na powrocie i podlaczona do sterownika.

    pozdrawiam

  2. Trzeba szukac zaworów termostatycznych do instalacji grawitacyjnych. Np. ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-G 25 firmy Danfoss lub firmy IMI INTERNATIONAL sp. z o.o. OLEWIN 50A, 32-300 OLKUSZ

    Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8"

     

    Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/8"

     

    Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2"

     

    Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1/2"

     

    Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 3/4"

     

    Zawór termostatyczny GRAWITACYJNY Ø 1 1/4"

    te polskie na pewno znacznie tańsze

    Patrz http://www.kataloginzyniera.pl/index.php?prod=12346

     

    witam

    czy zawory termostatyczne HERZ ipowiększonym przepływie sie nadaja?? W opisie aukcji na allegro znalazlem tylko ze mozna stosowac do instalacji grawitacyjnych. podanych wczesniej przez pana nie znalazlem jeszcze, dlatego pytam o te HERZ-e

  3. witam

    jesli moge prosic was o rade jakie te zawory termostatyczne dobrac do tej mojej instalacji?.Automatyk zaproponowal Heimaiery, do instalacji grawitacyjnej. rozumiem przez to ,ze mial na mysli te o powiększonym przeplywie. ja chce, zeby instalacja pracowala dobrze zarowno z pompa obiegowa ale i tez wtedy, kiedy pompa bedzie wylaczona, kiedy nie bedzie zasilania. i ostatnia rzecz jakie srednice w koncu tych galazek- 1/2" , czy 3/4 " .sprawdzalem na allegro i obydwa rodzaje sa dostepne.

  4. pompa obiegowa ma być, zainstalowana na powrocie.Sterownik steruje pompą, nadmuchem powietrza do spalania, czujnikiem pokojowym i dodatkowa czujka przypięta do pieca, żeby sie nie przegrzał. Piec jaki zamówilem to nominalnie 27 kW, jednak dodatkowo powiększyli palenisko. Zapewne uroslo z tego jakieś 30 kW .moje obawy są takie , że jeśli w pełni załadowany piec nabierze temperatury, a padnie zasilanie , to przez male przekroje nie pozbedę sie szybko nadmiaru ciepła.

  5. dzięki z błyskawiczną odpowiedz.

    jesli chodzi o zawory termostatyczne do grzejników, to czy są one konieczne i wskazane jesli piec jest ze sterowaniem i czujnikiem pokojowym . czy wtedy czujnik i termostat na grzejniku nie bedą sie "gryzły"

    a co sądzisz o zastosowanych grzejnikach aluminiowych. Jakie spadki na rurach i na ich dlugosciach? czy rura 1/2"na gałązki nie bedzie za cienka? myslalem nawet o 3/4 " ale moze to juz przesada? najdłuższa gałązka od pionu do grzejnika to 1.5 m

  6. Witam wszystkich.

    Chce zainstalowac centralne ogrzewanie w domu pietrowym tzw klocek. Mam kociol w piwnicy na paliwo stale. Chcialbym zmontować całą instalacje z rur stalowych. Kupilem już grzejniki aluminiowe KFA po 18 Zeberek każdy (dom ma regularny rozklad)- kazdy pokój tej samej wielkosci tj 16m.dwie lazienki tez jedna nad drugą. bojler dwupłaszczowy juz wisi zamontowany w piwnicy i grzeje cieplą wode za pomoca grzałki elektrycznej. Odległosc kotla od pionów, gdzie chcę,zeby przebiegały to 5,5m na tym pionie bedą zawieszone 4 grzejniki po 18 żeberek, na drugim pionie,oddalonym 3 metry od pieca będą trzy grzejniki (2po 18 żebereki jeden 10żeberek )dodatkowo no koncu tego pionu bedzie naczynie wzbiorcze/przelewowe. na trzecim pionie, który jest też 3 metry od pieca bedzie podpięty bojler, dwa grzejniki lazienkowe po 900W i 10 Zeberek aluminiowych.

    Chciałbyw się dowiedzieć, jakie srednice rur dobrac i jak je zestopniowac, zeby grzało dobrze i w miare mozliwosci chodzilo samoczynnie (częste braki w zasilaniu).liczy sie bardziej sprawność i bezproblemowość niż estetyka .licze się z tym, ze rury bedą widoczne. Pozdrawiam

×
×