  1. Witam posiadam , Piec pleszew 35 kw (tak wiem trochę przesadzony piec) , grzejniki zeliwne  , budynek nieocieplony, z 150 m do grzania. Palnik ekopal 

    Sterownik titanic 3 

    Zawór 3 drozny przed pompą w polowie otwarty 

    2 pompy osobno jedna na wode drugą na dom 

    Nastawa 55 (histereza 1 stopien) 

    CWU 49 (histereza chyba jest 1 stopień i nie.mozna zmienić)

    Podawanie 12 sek

    Czas Między podawaniem 1 m 07sek

    Dmuchawa 37/50 ( przysłona na 1.5 cm ponieważ nie dolatywalo powietrze na drugą stronę palnika i słyszałem że w taki sposób większe cisnienie się robi)

    Czas przedmuchu 12

    Przerwa w podtrzymaniu 9min

    Krotność 1

    Spalanie 250 kg na tydzień 

    Wstawilem pare zdjec , jedno jest po zwaleniu spiekow ( to biale na talerzu dopiero po zwalniu spiekow sie zawsze robi , tak to tak ładnie nie wyglada) spieki zalezy od wegla raz twarde raz miekkie , teraz sa miekkie,gdy spieki byly twarte przy innym weglu to mniej sadzy w piecu bylo teraz gdy spieki są miekkie to z drugiej strony piec brudniejszy widać po drzwiach że sadza

    Temperatura czopucha około 140 stopni

    Czasami gdy temperatura spadnie do 54 to.jak zacznie chodzić dmuchawa i piec juz si le rozbuja to wtedy spada szybko do 50 i zaczyna wtedy wolno się podnosic do 55

     

    Proszę o ocenę sytuacji jak to wygląda

    Z góry dziekuje. 

    20230202_172233.jpg

    20230202_170041.jpg

    20230202_164833.jpg

    20230202_155739.jpg

    20230202_155504.jpg

    20230202_155437.jpg

  2. No takie trochę ciekawe zjawisko haha , może czujnik jest walnięty od pieca , bo taka tempersture pokazuje na 2 termometrach więc może czujnik walniety , a co myslisz o tych otworach w palniku , jest możliwe że powietrze bedzie uciekać w piec jeśli będzie tylko popiołem przykryte ?

    Albo termometr głęboko jest osadzony w piecu i dlatego na samej górze 60 stopni pokazuje

  3. Ogólnie mam niby na 5/10 ustawiony zawór ale wychodzi i tak między 55-60 stopni, według termometrów na rurach , jak był na fula otwarty to tak 60 caly czas wychodziło , a jak zmiejsze trochę podawanie ze by mniejszy kopczyk był tak jak mówisz to powietrze nie będzie uciekać przez otwory powietrza w piec ? Bo wtedy nie będzie przykryty żarem tylko popiołem.

  4. Piec pleszew 35 kw (tak wiem trochę przesadzony piec) , grzejniki zeliwne  , budynek nieocieplony, z 150 m do grzania. Palnik ekopal 

    Sterownik titanic 3 

    Zawór 3 drozny przed pompą w polowie otwarty 

    2 pompy osobno jedna na wode drugą na dom 

    Nastawa 55 (histereza 1 stopien) 

    CWU 49 (histereza chyba jest 1 stopień i nie.mozna zmienić)

    Podawanie 12 sek

    Czas Między podawaniem 1 m 07sek

    Dmuchawa 37/50 ( przysłona na 1.5 cm ponieważ nie dolatywalo powietrze na drugą stronę palnika i słyszałem że w taki sposób większe cisnienie się robi)

    Czas przedmuchu 12

    Przerwa w podtrzymaniu 9min

    Krotność 1

    Spalanie 250 kg na tydzień 

    Wstawilem pare zdjec , jedno jest po zwaleniu spiekow ( to biale na talerzu dopiero po zwalniu spiekow sie zawsze robi , tak to tak ładnie nie wyglada) spieki zalezy od wegla raz twarde raz miekkie , teraz sa miekkie,gdy spieki byly twarte przy innym weglu to mniej sadzy w piecu bylo teraz gdy spieki są miekkie to z drugiej strony piec brudniejszy widać po drzwiach że sadza

    Proszę o ocenę sytuacji jak to wygląda

    Z góry dziekuje. 

     

     

    20230202_155739.jpg

    20230202_155504.jpg

    20230202_155437.jpg

    20230202_164833.jpg

    20230202_164900.jpg

    20230202_172233.jpg

  5. Witam , 

    Mam takie pytanie , posiadam piec na ekogroszek , palnik stalkot ekopal , temp na piecu 55 stopni

    Gdy piec jest na podtrzymaniu , i jak puści na cwu lub termostaty puszczą spadnie do 53 przykladowo to gdy piec zacznie chodzić i już się rozbuja to zamiast zatrzymać spadek i podnosic temperature to jeszcze spadnie do 49/50 i wtedy dopiero zaczyna isc w górę. 

    Z tego co czytałem to ludzie mówią że im spadnie do przykladowo 53 i zaraz od razu dobije do 55

    Czy to ma jakieś znaczenie co do ustawień?

    Piec spory 35 kw , palnik też sporych rozmiarów. 

    Temperatura spalin gdy piec chodzi to 130/140 stopni 

     

    Proszę o poradę , z góry dziękuję 

  6. 10 godzin temu, bercus napisał:

    Jesli jest nadmuch zbyt wysoki,spalanie wzrosnie,jesli nie dopala wegla,spalanie przy wiekszym nadmuchu broniacym niedopalu bedzie mniejsze.W momencie,gdy kopczyk zapada z powodu wypalania dužym nadmuchom,jest to juž marnowanie.Przy jescze wiekszym nadmuchu niedopala juž z powodu wychladzania paleniska.Oplaca sa zmieniac nadmuch o malutko i poczekac kilka godzin,niž sa praca palnika ustali w danym poziome nadmuchu,szybke duže zmiany nie wypowiadaja o niczym.Trzeba znalazc ta cienka granica,gdzie jest ekonomia,ta nie znalazniesz nadmuchom 25,lub 35,ale pozwoli po oczku.Temperature spalin mam na mocy max. 115-125° Teraz przy mocy niskiej do 100.Pale w PID,pracy ciaglej.

    Najgorsze jest to że gdy wszedzie jest żar to ładnie się pali ale.gdy przejdzie na podtrzymanie to wtedy po przeciwnej stronie dmuchawy powoli wygasa i wtedy gdy znowu ruszy to już się problem robi wtedy zaczyna przewalać, jest jakiś sposób aby nie gasło po przeciwnej stronie dmuchawy ? 

     

    Wracając do czopucha , dobrze rozumiem że jeśli mam niskie spaliny to piec chodzi na niskich obrotach, a gdy wysokie to na wysokich obrotach? 

  7. 1 godzinę temu, bercus napisał:

    Najlepsza jest praca ciagla,po niej jest najlepsze czym wiecej w pracy i najmniej w podtrzymaniu na minimalnych dawkach wegla,z ktorymi jescze daje rady utrzymac temperatury plus maly zapas.

    Co do spalania-liepiej o TROCHE wiecej dmuchac,niž w popiolu miec niedopalu.Tež može pomoc zatkanie 1-0-1-0 dziurek nadmuchowych w koronie palnika w miejscu gdzie sa przepala i palenisko tym"porownac".Možno probowac testowo wsunieciem i wyjeciem szrubikow w dziurki,poki sa naciecia,jest to juž troche problemowe.

    A czy spalanie się zwiększa jeśli więcej dmucham ? Czy to nie robi tak dużej różnicy?

    Przesłonę na dmuchawie mam na 2,5 cm lepiej, poniewaz też słyszałem że jeśli jest otwarta to ciąg kominowy w podtrzymaniu wiecej wypalanie węgla , a komin mam wysoki i ten ciag w miare spory jest 

     

    A jeśli chodzi o temperature w czopuchu to jaka jest optymalna temperatura ? Która świadczy o tym że nie ma dużych strat kominowych , bo jeśli dobrze rozumiem im mniejszą temperatura w czopuchu to piec chodzi na niskiej mocy ? 

  8. Witam, mam takie pytanie posiadam Palnik Eko-Pal, mam troszkę problem z spiekami , jeśli próbuje zmiejszac powietrze to wtedy nie dochodzi na drugą stronę podajnika,

    Zastanawiam się również czy jest duża różnica w ilości spalania ekogroszku jeśli przykladowo teraz mam ustawienia 9 sek podawania 1:07 min przerwa dmuchawa 26 % i jeśli będę chciał aby z drugiej strony dopalało i zwieksze powietrze na 36% i podawania 9 sek a przerwa 50 sekund będzie mi o duzo więcej palic ekogroszku ? (Twraz są różne temperatury wiec ciezko stwierdzić ilosc spalania) Deflektor jest czarny na obydwóch ustawienia, dmuchawe jedynie bym musiał dać na 40 procent, aby było biało,  ale wtedy i zmiejszyc przerwę znowu w podawania a się boję że więcej mi będzie palic , teraz mi.pali 30 kg na dobę dom 200m 

    Zamontowałem również termometr spalin w czopuchu i mi pokazuje około 120-150 stopni , do komina jest wpuszona rura więc się nie boję o komin

    Lepiej tak naprawdę dać najmniej powietrza i podawania czy więcej powietrza i więcej podawania , szybciej wtedy dochodzi do zadanej temperatury ? Jak to tak naprawdę jest. 

     

     

     

  9. Witam, mam takie pytanie posiadam Palnik Eko-Pal, mam troszkę problem z spiekami , jeśli próbuje zmiejszac powietrze to wtedy nie dochodzi na drugą stronę podajnika,

    Zastanawiam się również czy jest duża różnica w ilości spalania ekogroszku jeśli przykladowo teraz mam ustawienia 9 sek podawania 1:07 min przerwa dmuchawa 26 % i jeśli będę chciał aby z drugiej strony dopalało i zwieksze powietrze na 36% i podawania 9 sek a przerwa 50 sekund będzie mi o duzo więcej palic ekogroszku ? Deflektor jest czarny na obydwóch ustawienia, dmuchawe jedynie bym musiał dać na 40 procent, qby było biało,  ale wtedy i zmiejszyc przerwę znowu w podawania a się boję że więcej mi będzie palic , teraz mi.pali 30 kg na dobę dom 200m 

    Zamontowałem również termometr spalin w czopuchu i mi pokazuje około 120-150 stopni , do komina jest wpuszona rura więc się nie boję o komin

    Lepiej tak naprawdę dać najmniej powietrza i podawania czy więcej powietrza i więcej podawania , szybciej wtedy dochodzi do zadanej temperatury ? 

  10. Cześć, mam pytanko , posiadam również eko pal palnik i również występuje u mnie problem ze powietrze nie dochodził na koniec palnika , z tego co czytałem wyżej  można zakleić otwory od strony dmuchawy , mógłby ktoś doradzić które najlepiej pozaklejac ? I czy muszę ściągać koronkę, czy mogę to zakleić od zewnątrz ,ponieważ niedawno uszczelniałem palnik. 

    Dmuchawę mam po LEWEJ stronie.

    Jeśli nie pomoże również będę musial wulkana kupic. 

    Dzięki za pomoc

     

     

    Screenshot_20211108-223928_Chrome.jpg

  11. Witam , mam problem z palnikiem Eko-pal , ponieważ zauważyłem że nie za bardzo dmucha po przeciwnej stronie dmuchawy i wywala przez to niedopalony ekogroszek. Próbowałem już różnych ustawień czytałem wiele tematów i dalej nic,mam wrażenie wrażenie jakby powietrze tam nie dochodziło. 

     Piec 35 kw 

    Palnik eko pal kwadratowy ten dwuczęściowy 

    Sterownik titanic 3 

    Ekogroszek Karlik 

    Dodam też że jest problem z spiekami .

    Palnik został uszczelniony na górze oraz klapka na dole.

    Czy jest to jaka wada retorty ? 

    Przeslona dmuchawy otwarta na niecałe 3 cm . 26 %

    Temperatura 60 stopni

    Podawanie 6 przerwa 45

    Podtrzymanie 25 min czas przedmuchu 8 sekund

     

     

    Prosiłbym o pomoc