Venom123
-
Postów
14 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez Venom123
-
-
Witam posiadam , Piec pleszew 35 kw (tak wiem trochę przesadzony piec) , grzejniki zeliwne , budynek nieocieplony, z 150 m do grzania. Palnik ekopal
Sterownik titanic 3
Zawór 3 drozny przed pompą w polowie otwarty
2 pompy osobno jedna na wode drugą na dom
Nastawa 55 (histereza 1 stopien)
CWU 49 (histereza chyba jest 1 stopień i nie.mozna zmienić)
Podawanie 12 sek
Czas Między podawaniem 1 m 07sek
Dmuchawa 37/50 ( przysłona na 1.5 cm ponieważ nie dolatywalo powietrze na drugą stronę palnika i słyszałem że w taki sposób większe cisnienie się robi)
Czas przedmuchu 12
Przerwa w podtrzymaniu 9min
Krotność 1
Spalanie 250 kg na tydzień
Wstawilem pare zdjec , jedno jest po zwaleniu spiekow ( to biale na talerzu dopiero po zwalniu spiekow sie zawsze robi , tak to tak ładnie nie wyglada) spieki zalezy od wegla raz twarde raz miekkie , teraz sa miekkie,gdy spieki byly twarte przy innym weglu to mniej sadzy w piecu bylo teraz gdy spieki są miekkie to z drugiej strony piec brudniejszy widać po drzwiach że sadza
Temperatura czopucha około 140 stopni
Czasami gdy temperatura spadnie do 54 to.jak zacznie chodzić dmuchawa i piec juz si le rozbuja to wtedy spada szybko do 50 i zaczyna wtedy wolno się podnosic do 55
Proszę o ocenę sytuacji jak to wygląda
Z góry dziekuje.
-
A bo kiedyś się naczytalem że jak za mało wegla jest i odkryte są otwory powietrza w palniku to wtedy wychładza kocioł, bo zamiast w żar dmuchac do pieca i wychladza ,ale to może i gdybanie 😂
-
No takie trochę ciekawe zjawisko haha , może czujnik jest walnięty od pieca , bo taka tempersture pokazuje na 2 termometrach więc może czujnik walniety , a co myslisz o tych otworach w palniku , jest możliwe że powietrze bedzie uciekać w piec jeśli będzie tylko popiołem przykryte ?
Albo termometr głęboko jest osadzony w piecu i dlatego na samej górze 60 stopni pokazuje
-
Ogólnie mam niby na 5/10 ustawiony zawór ale wychodzi i tak między 55-60 stopni, według termometrów na rurach , jak był na fula otwarty to tak 60 caly czas wychodziło , a jak zmiejsze trochę podawanie ze by mniejszy kopczyk był tak jak mówisz to powietrze nie będzie uciekać przez otwory powietrza w piec ? Bo wtedy nie będzie przykryty żarem tylko popiołem.
-
Piec pleszew 35 kw (tak wiem trochę przesadzony piec) , grzejniki zeliwne , budynek nieocieplony, z 150 m do grzania. Palnik ekopal
Sterownik titanic 3
Zawór 3 drozny przed pompą w polowie otwarty
2 pompy osobno jedna na wode drugą na dom
Nastawa 55 (histereza 1 stopien)
CWU 49 (histereza chyba jest 1 stopień i nie.mozna zmienić)
Podawanie 12 sek
Czas Między podawaniem 1 m 07sek
Dmuchawa 37/50 ( przysłona na 1.5 cm ponieważ nie dolatywalo powietrze na drugą stronę palnika i słyszałem że w taki sposób większe cisnienie się robi)
Czas przedmuchu 12
Przerwa w podtrzymaniu 9min
Krotność 1
Spalanie 250 kg na tydzień
Wstawilem pare zdjec , jedno jest po zwaleniu spiekow ( to biale na talerzu dopiero po zwalniu spiekow sie zawsze robi , tak to tak ładnie nie wyglada) spieki zalezy od wegla raz twarde raz miekkie , teraz sa miekkie,gdy spieki byly twarte przy innym weglu to mniej sadzy w piecu bylo teraz gdy spieki są miekkie to z drugiej strony piec brudniejszy widać po drzwiach że sadza
Proszę o ocenę sytuacji jak to wygląda
Z góry dziekuje.
-
A co.do palnika to jest taka możliwość że jest za mało wegla i zamiast swieze powietrze ma dmuchac na żar to dmucha do pieca ? Temperatura spalin jest w pracy 130/140 stopni
-Jaka tak naprawdę jest optymalna temperatura spalin ? W kominie rura jest.
-
Witam ,
Mam takie pytanie , posiadam piec na ekogroszek , palnik stalkot ekopal , temp na piecu 55 stopni
Gdy piec jest na podtrzymaniu , i jak puści na cwu lub termostaty puszczą spadnie do 53 przykladowo to gdy piec zacznie chodzić i już się rozbuja to zamiast zatrzymać spadek i podnosic temperature to jeszcze spadnie do 49/50 i wtedy dopiero zaczyna isc w górę.
Z tego co czytałem to ludzie mówią że im spadnie do przykladowo 53 i zaraz od razu dobije do 55
Czy to ma jakieś znaczenie co do ustawień?
Piec spory 35 kw , palnik też sporych rozmiarów.
Temperatura spalin gdy piec chodzi to 130/140 stopni
Proszę o poradę , z góry dziękuję
-
10 godzin temu, bercus napisał:
Jesli jest nadmuch zbyt wysoki,spalanie wzrosnie,jesli nie dopala wegla,spalanie przy wiekszym nadmuchu broniacym niedopalu bedzie mniejsze.W momencie,gdy kopczyk zapada z powodu wypalania dužym nadmuchom,jest to juž marnowanie.Przy jescze wiekszym nadmuchu niedopala juž z powodu wychladzania paleniska.Oplaca sa zmieniac nadmuch o malutko i poczekac kilka godzin,niž sa praca palnika ustali w danym poziome nadmuchu,szybke duže zmiany nie wypowiadaja o niczym.Trzeba znalazc ta cienka granica,gdzie jest ekonomia,ta nie znalazniesz nadmuchom 25,lub 35,ale pozwoli po oczku.Temperature spalin mam na mocy max. 115-125° Teraz przy mocy niskiej do 100.Pale w PID,pracy ciaglej.
Najgorsze jest to że gdy wszedzie jest żar to ładnie się pali ale.gdy przejdzie na podtrzymanie to wtedy po przeciwnej stronie dmuchawy powoli wygasa i wtedy gdy znowu ruszy to już się problem robi wtedy zaczyna przewalać, jest jakiś sposób aby nie gasło po przeciwnej stronie dmuchawy ?
Wracając do czopucha , dobrze rozumiem że jeśli mam niskie spaliny to piec chodzi na niskich obrotach, a gdy wysokie to na wysokich obrotach?
-
1 godzinę temu, bercus napisał:
Najlepsza jest praca ciagla,po niej jest najlepsze czym wiecej w pracy i najmniej w podtrzymaniu na minimalnych dawkach wegla,z ktorymi jescze daje rady utrzymac temperatury plus maly zapas.
Co do spalania-liepiej o TROCHE wiecej dmuchac,niž w popiolu miec niedopalu.Tež može pomoc zatkanie 1-0-1-0 dziurek nadmuchowych w koronie palnika w miejscu gdzie sa przepala i palenisko tym"porownac".Možno probowac testowo wsunieciem i wyjeciem szrubikow w dziurki,poki sa naciecia,jest to juž troche problemowe.
A czy spalanie się zwiększa jeśli więcej dmucham ? Czy to nie robi tak dużej różnicy?
Przesłonę na dmuchawie mam na 2,5 cm lepiej, poniewaz też słyszałem że jeśli jest otwarta to ciąg kominowy w podtrzymaniu wiecej wypalanie węgla , a komin mam wysoki i ten ciag w miare spory jest
A jeśli chodzi o temperature w czopuchu to jaka jest optymalna temperatura ? Która świadczy o tym że nie ma dużych strat kominowych , bo jeśli dobrze rozumiem im mniejszą temperatura w czopuchu to piec chodzi na niskiej mocy ?
-
Witam, mam takie pytanie posiadam Palnik Eko-Pal, mam troszkę problem z spiekami , jeśli próbuje zmiejszac powietrze to wtedy nie dochodzi na drugą stronę podajnika,
Zastanawiam się również czy jest duża różnica w ilości spalania ekogroszku jeśli przykladowo teraz mam ustawienia 9 sek podawania 1:07 min przerwa dmuchawa 26 % i jeśli będę chciał aby z drugiej strony dopalało i zwieksze powietrze na 36% i podawania 9 sek a przerwa 50 sekund będzie mi o duzo więcej palic ekogroszku ? (Twraz są różne temperatury wiec ciezko stwierdzić ilosc spalania) Deflektor jest czarny na obydwóch ustawienia, dmuchawe jedynie bym musiał dać na 40 procent, aby było biało, ale wtedy i zmiejszyc przerwę znowu w podawania a się boję że więcej mi będzie palic , teraz mi.pali 30 kg na dobę dom 200m
Zamontowałem również termometr spalin w czopuchu i mi pokazuje około 120-150 stopni , do komina jest wpuszona rura więc się nie boję o komin
Lepiej tak naprawdę dać najmniej powietrza i podawania czy więcej powietrza i więcej podawania , szybciej wtedy dochodzi do zadanej temperatury ? Jak to tak naprawdę jest.
-
Witam, mam takie pytanie posiadam Palnik Eko-Pal, mam troszkę problem z spiekami , jeśli próbuje zmiejszac powietrze to wtedy nie dochodzi na drugą stronę podajnika,
Zastanawiam się również czy jest duża różnica w ilości spalania ekogroszku jeśli przykladowo teraz mam ustawienia 9 sek podawania 1:07 min przerwa dmuchawa 26 % i jeśli będę chciał aby z drugiej strony dopalało i zwieksze powietrze na 36% i podawania 9 sek a przerwa 50 sekund będzie mi o duzo więcej palic ekogroszku ? Deflektor jest czarny na obydwóch ustawienia, dmuchawe jedynie bym musiał dać na 40 procent, qby było biało, ale wtedy i zmiejszyc przerwę znowu w podawania a się boję że więcej mi będzie palic , teraz mi.pali 30 kg na dobę dom 200m
Zamontowałem również termometr spalin w czopuchu i mi pokazuje około 120-150 stopni , do komina jest wpuszona rura więc się nie boję o komin
Lepiej tak naprawdę dać najmniej powietrza i podawania czy więcej powietrza i więcej podawania , szybciej wtedy dochodzi do zadanej temperatury ?
-
Cześć, mam pytanko , posiadam również eko pal palnik i również występuje u mnie problem ze powietrze nie dochodził na koniec palnika , z tego co czytałem wyżej można zakleić otwory od strony dmuchawy , mógłby ktoś doradzić które najlepiej pozaklejac ? I czy muszę ściągać koronkę, czy mogę to zakleić od zewnątrz ,ponieważ niedawno uszczelniałem palnik.
Dmuchawę mam po LEWEJ stronie.
Jeśli nie pomoże również będę musial wulkana kupic.
Dzięki za pomoc
-
Witam , mam problem z palnikiem Eko-pal , ponieważ zauważyłem że nie za bardzo dmucha po przeciwnej stronie dmuchawy i wywala przez to niedopalony ekogroszek. Próbowałem już różnych ustawień czytałem wiele tematów i dalej nic,mam wrażenie wrażenie jakby powietrze tam nie dochodziło.
Piec 35 kw
Palnik eko pal kwadratowy ten dwuczęściowy
Sterownik titanic 3
Ekogroszek Karlik
Dodam też że jest problem z spiekami .
Palnik został uszczelniony na górze oraz klapka na dole.
Czy jest to jaka wada retorty ?
Przeslona dmuchawy otwarta na niecałe 3 cm . 26 %
Temperatura 60 stopni
Podawanie 6 przerwa 45
Podtrzymanie 25 min czas przedmuchu 8 sekund
Prosiłbym o pomoc
Piec na Ekogroszek , spalanie około 250 kg na tydzien
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
A to nie wystarczy może wymienic palnika na mniejszą moc ?