Witam,
Miałem wizytę serwisanta, naprawił ruszt, naprawił wentylator, który nie chciał czasem rozpalać na PID. Teraz już wszystko śmiga na PID.
Zamontował mi termostat pokojowy comfort wt-02 bezprzewodowy, który obniżył dość znacząco moje spalanie peletem.
Termostat ustawiony mam w najzimniejszym pokoju na 22' - jak pójdzie sygnał do pieca to wyłącza pompę, a nie kocioł ponieważ na moim sterowniku TECH ST450 z PID nie mógł wyłączyć kotła, a tylko działa, że wyłącza pompę. Nie wiem za bardzo jaka różnica jest między tym, a tym ale po prostu nie dało się tak ustawić. Ważne, że spalanie jest dużo mniejsze.
Można jakoś ograniczyć jeszcze spalanie peletu?
Moje ustawienia Piec sas slim 14kw st-450 z Pid
Menu serwis->Ustawienie Pelet->praca
Min praca - 1s
Maks praca pod - 3s
Min przerwa pod - 17s
Maks przerwa pod - 40s
Min. went. roboczy - 25
Maks. wnet. roboczy - 30
Min obroty - 600
Maks obroty - 1600
Menu serwis->Ustawienie Pelet->Rozpalanie
Czas podsypu - 35s
Próg rozpalania - 70'
Temp. wzrostu wył. grzałki - 10'
Czas opóźnienia - 3 minuty 0s
Czas podawania - 2s
Przerwa podawania - 20s
Obroty wentylatora - 25
Zabezpieczenie grzałki - 20 minut 0s
Menu serwis->Ustawienie Pelet->Wygaszanie
Próg wygaszania - 50'
Czas wygaszania - 430'
Obroty wentylatora - 50
Zabezpieczenie rusztu - 25s
Jakieś rady? Porady? Dom 125m2 - podłogówka na dole, na górze tylko w łazience plus grzejniki w pokojach
Dom ocieplony 15stką