Dzień dobry
To mój pierwszy post, witam wszystkich.
W ubiegłym roku stałem się roku posiadaczem powyższego kotła. Przejąłem go po poprzednich właścicielach domu. Zamontowany w 2015. Generalnie chodził ustawiony tak jak u poprzedniego właściciela. Miałem tylko problem z zawleczką ślimaka, która kilka razy się urwała( ale jestem już na to przygotowany). W tym roku chciałbym być lepiej przygotowany do zimy. Na ostatni sezon zamówiłem 4 tony pelletu i w sumie zostały już jego ostatki, które póki co podgrzewają CWU. Czy pomożecie ustawić właściwe ustawienia, może lepsze niż te które są w tej chwili. Mam wrażenie że piec spala za dużo pelletu. Pellet 6 mm, A1 En plus sosnowy za wschodniej granicy, ciemniejszy. Dodatkowo z komina wydobywał się ciemniejszy dym, chodź u znajomych, którzy mieli taki pellet, u nich dymiło na biało.Tylko, że oni mają piec Kostrzewy, trochę inna konstrukcja, No i zapach po okolicy się unosił. Odnosiłem wrażenie, że podajnik podaje za dużo pelletu. Były też a i owszem spieki.
Czy w tym kotle da się przeważyć pellet? Jeśli tak to w jaki sposób? Z podajnik do kotła idzie metalowa tuba, z małymi drzwiczkami rewizyjnymi. A jeśli się tak, to jak to ma się do ustawień kotła?
Dom 140m 2 powierzchni użytkowej, na dole salon, kuchania, toaleta, garaż ( wszystko podłogówka), na górze 4 pokoje i łazienka ( grzejniki stalowe płytowe, w łazience grzejnik łazienkowy). Ocieplony, rok budowy 2015.
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie . Pozdrawiam
Kocioł
62 st, histereza 5 st, tryb lato
Palnik
-Podtrzymanie postojowe 20m
-Podtrzymanie podajnika 10 s
-wybieg dmuchawy 120 s
-antyblokada 4s
-moc tryb testowy 20%
-podawanie 100% 4.0s
-wstępne podanie 16 s
-zapalanie 0m
-dmuch+zapala 3m
- próba ognia 4 m
- dopalanie 5 m
Dmuchawa
Dmuchawa 100% - 19
80%- 17
60%- 15
40%- 14
20%-13
Moc rozpalania 9%
Moc podtrzymania 20%
Dopalanie 12%
Tlen 100%- 8
Tlen 80% -10
Tlen 60% -13
Tlen 40% -14
Tlen 20% -17
Wiem że te ustawienia dotyczące tlenu, można zmieniac w trybie testowym(ale nigdy tego nie robiłem)
CO(ustawienia na daną chwilę, przy czujniku pogodowym)
Temp Docelowa 27st
Krzywa 1.2
Krzywa korekcja 0st
Obniż reg. pokoj. 0st
Pompa CO-stop 20
Pompra Co-praca 5 m
sił mieszacza TAK
CWU
Temp docelowa 50st
Histereza 5st
Priorytet Nie
Temp priorytetu 70st
Odkażanie NIE