Dzien dobry,jest problem z kociołkiem skamp pv-13 skzp-02, uzytkowany 1miesiac ,pracuje w automacie.
Wariuje sterownik ,restartuje sie samoczynnie co jakis czas , nie puszcza na kaloryfery,choc pompa sie zalącza zawór 4d zmienia pozycje ,ale rurki zimnie przy pompie),
Wyswietlacz raz pokazuje 3 pompy ,raz 4 ( mam 3)
Spalanie tez sie rozjechalo ,pelno niespalonego "koksu"
Pale karlikiem ,przez miesiąc było ok , nic nie kopane w sterowniku przez ten czas .wczoraj dopiero ruszalem ustawienia ,rozne pozycje ale kaloryfery nie ruszyly.
O co chodzi?Dodatkowo chyba padl mi modul internetowy wifi , taki tylko do odczytu ze strony internetowej .zawsze swiecila dioda na zielono ,teraz nic i nie laczy ze stroną ...
Ps.
Sterownik wymieniony,z powodu pandemi brak czesci,wsadzili podobno slabszy zasilacz i resetowal sie co jakis czas...narazie wszystko ok .
-
Dzien dobry,jest problem z kociołkiem skamp pv-13 skzp-02, uzytkowany 1miesiac ,pracuje w automacie.
Wariuje sterownik ,restartuje sie samoczynnie co jakis czas , nie puszcza na kaloryfery,choc pompa sie zalącza zawór 4d zmienia pozycje ,ale rurki zimnie przy pompie),
Wyswietlacz raz pokazuje 3 pompy ,raz 4 ( mam 3)
Spalanie tez sie rozjechalo ,pelno niespalonego "koksu"
Pale karlikiem ,przez miesiąc było ok , nic nie kopane w sterowniku przez ten czas .wczoraj dopiero ruszalem ustawienia ,rozne pozycje ale kaloryfery nie ruszyly.
O co chodzi?Dodatkowo chyba padl mi modul internetowy wifi , taki tylko do odczytu ze strony internetowej .zawsze swiecila dioda na zielono ,teraz nic i nie laczy ze stroną ...
-
1 godzinę temu, mkwapisz napisał:
@normalny99999 A z jakiej ilości węgla tyle popiołu? Bo z tego co pamiętam to z Karlika zawsze było go sporo.
Okolo 100kg
-
Pracuje na kopalni jsw, kupilem na probe karlik z pgg,8 workow bezposrednio z kopalni pakowane po 20kg w cenie 810 zl za 1t .kupilem rowniez 2t karlik ale z pobliskiego skladu pakowany niby na kopalni po 25kg,worki sa takie same tylko roznia sie gramaturą. cena 900zl transport free do 15km.
jako ze pracuje na kopalni,na zakladzie przerobczym ,mam dojscie do labolatorium ,gdzie badaja wegiel. Oto co wyszlo w praniu.
karlik z kopalni:
wartosc energetyczna 30228
popiol 7,7
karlik ze skladu:
Wartosc energetyczna 29158
popiol 9.6
karlik z kopani suchy kupiony w sierpniu,karlik ze skladu srednio mokry ,suszony 5 dni,kupiony we wrzesniu. Wychodzi bardzo wysoka wartosc energetyczna,mam nadzieje ze labolatorium zakladowe jest wiarygodne ....
piec skamp pv13 ,pierwszy kibelek popiołu, spiekow malo,jeszcze nie ogarniam pieca ,pracuje sobie jak instalator ustawil..
-
Ekosun co dwa dni po 100 zl do gory ,dzis juz 1170, kupuje to ktos?
-
2 godziny temu, maciej19922 napisał:
Postawiłem 1 worek sambudrolu na słońcu na kilka dni otwarty. Węgiel jest suchy taki jak kiedyś dostałem latem, ale ubylo 490g na wadze. 20kg na tonie, myślę że to nie tragedia ale jednak skoro widzą że groch mokry powinni nadwazyc te parę gram, przestawienie maszyny to 3 kliknięcia...
Karlik przyszedł wilgotny ale nie mokry jak sambudrol, jest trochę podziarna od spodu worka. Pieklorz ma mniej wilgoci niż karlik i grubsze ziarno, wygląda lepiej. Waga palet 1027 do 1030 więc na plus.
Pierwsze zdjęcie pieklorz, drugie karlik
Pieklorz to skarbek?
Gdzie kupiony i po ile?
-
13 godzin temu, jacekmury1 napisał:
To jeszcze na Bolku na grubie sprzedawają.
Taaa ,130 zl transport od tony wolają... A wozak za darmo nie poleci ,troche daleko mam tam.
-
8 godzin temu, jacekmury1 napisał:
W Orzeszu skład Galax Miołeś taniej,bynajmńiej tak było.
Dzwonilem trzy dni temu ,920 zl za karlika...
-
Za pozno przeczytalem ze atex od dzis podwyzka , mam ze 6 km do pilchowic do siedziby firmy..
Kupilem karlika worki z lokalnego skladu za 900zl ,obdzwonilem wszystko lokalnie i nic taniej ,no chyba ze pare workow z kopalni po 815zl. Skarbek po 1050zl na skladzie,trzeba pomyslec moze na zime sie nada albo do mieszanki z karlikiem.
Palnik sv200
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Wykryli juz blad, nowe sterowniki maja zasilacze standardowe,procki tez juz lepsze...