  1. Problem już rozwiązany. Grzejnik w garażu grzeje, zamontowałem zawór zwrotny przed trójnikiem .Pompy nie "wyścigują się". Bojler wreszcie nagrzewa się normalnie, zamontowany odpowietrznk na rurze zasilającej /ukłon w stronę grzega za spostrzegawczość/. Podejrzewam, że to z powodu zapowietrzonej wężownicy były te problemy z grzaniem grawitacyjnie. Skoro u wikliraf2 tak działa, to i u mnie powinno było. Ale w końcu mam trochę bardziej wykorzystaną automatykę pieca. Dziękuję wszystkim za dobre rady, każdy wniósł coś istotnego, pozdrawiam
  2. Wersja B, zasilanie grzejnika w garażu wychodzi osobno z zasilania lewego pionu, /pierwsze zdjęcie w poście nr 3, z rury z napisem fischer / Niedogrzewanie tego pionu musi być związane z zapowietrzeniem, spróbuję odpowietrzyć na zakręconych grzejnikach, może pomoże? Grzejnik w garażu nie grzeje - nie wiem dlaczego?
  3. Pompę do bojlera dodałem, bo nie nie grzał mi grawitacyjnie,mieszało się przez zawór 4d, a swoją drogą piec posiada sterownik, więc chciałem go wykorzystać. Spróbuję odpowietrzyć na śrubunku, ale to jutro, bo nie mam takiego klucza. Jak spuszczę wodę z układu, na pewno założę odpowietrznik na bojler.Przed chwilą zaobserwowałem, że jak pompa c.o. na 3 a cwu na 1 - bojler nie grzeje.Gdy c.o. na 2 - chłodniejsza woda na dom! Grzejnik w garażu nie grzeje wcale, słychać szum pompy w układzie.Odpowietrzałem układ przez pół niedzieli, wszędzie wypływa woda ale wydaje mi się, że gdzieś musi być powietrze.Grzejnik w garażu jest podłączony do rury zasilającej ten pion, co słabo grzeje. Zgadza się, mam kocioł DEFRO AKM 22kw
  4. Witam, wczoraj zamontowałem pompę do zasilania bojlera,przed nią dałem jednak zawór zwrotny z klapką oraz sterownik do cwu. I tak się wszystko pomieszało, że: 1. Pompa do bojlera na 1 biegu zabiera więcej wody niż pompa do co .To jest logiczne, więc co "chodzi" na 2 lub 3 biegu. 2. Do powrotu z bojlera mam wpięty powrót z grzejnika w garażu,gorąca woda z powrotu bojlera wypycha wodę powrotną z grzejnika /zawór zwrotny konieczny?/ 3. C.o ogrzewa dwa piony.Teraz w jednym, na parterze mam gorące tylko góry grzejników.Na piętrze trochę lepiej,góra gorąca, doły chłodne.Przedtem było ok. 4. Na piecu temp. zadana 65 stopni, dla bojlera 50.Po 20 godzinach bojler dogrzał się do 46 stopni, dziś rano było tylko 38.Zapomniałem o odpowietrzniku bojlera, kurczę. Ale czy to jest przyczyna? 5. Pompy ustawione są w trybie "Pompy równolegle".Gdy priorytet ma "ogrzewanie domu" sterownik wyłącza pompę bojlera, natomiast w ustawieniu "priorytet bojlera" , piec wyłączył pompę co, gorąca woda popłynęła grawitacyjnie a do bojlera płynęła letnia /pompa na 1 wydaje mi się wystarczać/ Najgorsze teraz jest to niedogrzewanie grzejników, wyłączyłem pompę bojlera, zakręciłem wszystkie grzejniki w drugim pionie i nic się nie zmieniło. W połowie domu zimno! Zawór 4d ustawiony "na pół". Do "krajo78": zawory zwrotne ZA POMPĄ? W sterowniku ST 44 w instrukcji pisze, że PRZED Do "wikliraf2" - średnica rury zasilającej bojler ma 1 cal.
  5. Odpowietrznik zamontuję a powrót z bojlera wchodzi do powrotu z całej instalacji pod zaworem 4d, powrót z bojlera łączy się na z powrotem z grzejnika w garażu trójnikiem pod nim.Dziękuję za opinię i pozdrawiam
  6. Witam i dziękuję za zainteresowanie moim tematem.Wysłałem zdjęcia mojej instalacji ale ich nie widzę.Zasilanie bojlera przed zaworem, trójnik na rurze zasilającej z wyjściem do bojlera , za trójnikiem kolanko do zaworu 4d
  7. Witam,niedawno zmieniałem całą instalację c.o. Powierzchnia grzania ok. 180 m,kocioł 22 kW z podajnikiem na miał, zawór 4 d, 1 pompa na zasilaniu c.o.temp. na piecu 65 * C. Wszystko działa sprawnie oprócz grzania bojlera .Bojler podłączyłem grawitacyjnie. Problem pojawia się, gdy zawór 4 d jest przymknięty. Wtedy rura zasilająca bojler jest chłodna a powrót gorący. Po nagrzaniu się, obie rury mają podobne temperatury. W położeniu zaworu 4d "1" i "9" nie ma problemu z bojlerem, /tylko wtedy w domu za gorąco lub za zimno!/ . Nie ma zaworu zwrotnego.Po zapoznaniu się z wieloma opiniami na forum już wiem, że zrobiłem błąd. W związku z tym proszę o pomoc, jak to najlepiej zmienić.Piec posiada sterownik do cwu, /teraz nie wykorzystany/ Moje pytania: 1. Sposób grawitacyjny - gdzie i jakie zawory? /jeśli można przy tym zostać/ 2. Jak z pompą, to gdzie ją najlepiej umieścić ? Czy i gdzie powinienem wtedy zamontować zawór zwrotny? Pompa do zasilania a nie do wody użytkowej /już wiem, że są różne/ Proszę o pomoc, bo z instalatorów, których znam,każdy mówi co innego :huh: , a jak przerabiać, to poprawnie Pozdrawiam
×
×