  1. W dniu 3.03.2021 o 23:41, tomekb napisał:

    Kolego masz źle obróconą pompę , w tym przypadku pompa powinna tłoczyć do góry , teraz pompa tłoczy w dolną belkę i zawór trójdrogowy działa nieprawidłowo, a stuki powstają na wkładkach pod siłownikiem bo woda napływa na grzybek a nie pod grzybek , zawory pod siłownik mają przeważnie taką konstrukcję że powinny być montowane na belce powrotnej. 

    O kurna, rzeczywiscie. No to instalator sie nie popisal ? dzieki za info, biore sie za poprawienie tego.

    Pozdrawiam

    Pawel

  2. W dniu 12.09.2018 o 17:10, sambor napisał:

    Zmniejszanie przepływów w pętlach podłogówki to złe rozwiązanie, należy się skupić na zmniejszaniu temp wody w obiegu - czyli lepsze sterowanie zaworem 3-D.

    PS

    odpowiednie skręcenie takiego siłownika może spowodować efekt akustyczny w postaci głośnego  grania całej instalacji

    Czesc, pozwole sobie podpiac do tematu. W mojej podlogowce mam problem ze wspomnianym tutaj efektem akustycznym glosnego grania calej instalacji w momencie otwarcia silownikow. Silowniki to salus TC30, zalozone na kazdej petli. Jeszcze sie nie przeprowadzilismy, ale bedac kilka godzin na budowie i sluchajac tego koncertu to mam az ciarki jak sobie pomysle jak to "gra" w nocy. Czy mozna jakos to wyeliminowac?

    Pozdrawiam

    Pawel

     