Witajcie,
Defro Gamma 15kW
160m2 podłogówki (parter) - sterownik st293, zadana 22.6, histereza 0.2;
70m2 powierzchni ogrzewanych grzejnikami - siłownik zaworu oraz pompa sterowana przez moduł i-1m;
zasobnik CWU 200 l, zadana 55'C, histereza 10'C
układ na sprzęgle ESBE,
zamontowana pompa na powrocie (ustawiona jako wyjście dodatkowe / rodzaj urządzenia: pompa CO)
temp. kotła zadana 65'C,
start pomp: 55'C,
Aktualne nastawy:
korekta dolna/górna wentylatora: 7/1
min/max wentylator: 350/703
min/max praca podajnika: 2/4
min/max przerwa podajnika: 14/25
moc kotła: 80&
Palę Energy Gold. Wcześniej w trybie -> dogrzanie pomieszczenia z pokojówką -> pokojówka wyłączała kocioł i pompę na obiegu podłogówki - wszystko grało.
Problem pojawił się w momencie, gdy (ze względu na silne mrozy) przestawiłem pracę na "obniżenie pokojówki" na zaworze sterownym przez regulator pokojowy + praca ciągła kotła (dezaktywowanie funkcji "regulator pokojowy" w menu ustawień).
O ile przy mocy maksymalnej płomień jest poprawny (jasność od 3400 do 4100), to przy osiągnięciu zadanej i pracy w podtrzymaniu w komorze spalania robi się czarno, sporo sadzy osadza się na ściankach, drzwiczkach. Jasność płomienia potrafi spadać do 200-300.
Próbowałem wysterować to korektą nadmuchu (+7 na dół) oraz zmieniając fabryczny nastaw podawania z 11/18 na 14/25.
Ma ktoś jakieś pomysły, gdzie można skorygować pracę kotła po osiągnięciu zadanej? Czy jednak jest to naturalny proces spalania dla tego typu pelletu (Gold, zgodnie z kartą producenta jest liściasto iglasty).
Proszę o porady.