  1.  

    Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Sprawdzę nastawy u siebie i zacznę próby. 

    mogę potwierdzić, że na pewno piec nie działał w ten sposób od początku. Nawet teraz od czasu do czasu zdarzy mu się prawidłowo odpalić i przejść do stabilnej pracy po cyklu c.w.u. ze wzrostem c.o zaledwie o 2 -3 C po uruchomieniu palnika (tym bardziej jest to dla mnie zastanawiające)

    co jeszcze zauważyłem, to że opisana wcześniej sytuacja (gwałtowny wzrost temp i wyłączenie palnika) zdarza się również gdy wcześniej nie korzystano z c.w.u.

    całe to przesterowanie trwa zaledwie 3- 4 sek i wygląda następująco:

    - odpalenie palnika, - gwałtowny wzrost temp (ok 10C), - wentylator zwiększa obroty (prawdopodobnie do max), - sterownik wyłącza palnik (po przekroczeniu tolerancji temp), - wentylator jeszcze chwilę chodzi na wysokich obrotach, - temp spada

    i jak napisałem wczesniej, cykl powtarza się co ok 1 min aż do czasy gdy temp c.o spadnie na tyle, że podczs takiego uruchomienia nie zostanie przekroczona górna tolerancja ustowionej temp.

    równoczenie z wytąpieniem tego zjawiska zauważyłem (ale nie mam tu 100% pewności) że przy stałym poborze c.w.u następuje falowanie temperatury. 

    Jeszcze pytanie:

     - P-32 czas pr. na mocy startowej - czy można obniżyć do np 1 lub 2 sek. (co oznacza 0s)?

    - czy jest parametr odpowiadający za wyprzedzające uruchomienie (jeżeli dobrze rozumiem - wybieg) pompy przed każdym uruchomieniem palnika przy grzaniu c.o?

    P-03 moc startowa jak mnię zapewniano była ograniczona przez serwisanta - problem jednak pozostał nierozwiązany. Ale było to jeszcze przed tym jak zacząłem rozeznawać działanie pieca, więc sprawdzę jej ustawienie. 

    jeszcze tak dla wyjaśnienia - zająłem się tematem po kilku płatnych wizytach serwisanta i braku rozwiązania problemu

    bardzo dziękuję za wszelkie sugestie

  2. Witam serdecznie

    proszę o pomoc w temacie który postaram się przedstawić poniżej w miarę swoich możliwości. nie znam się na działaniu kotłów, więc przedstawię problem według swoich obserwacji. prosze o wyrozumiałość.

    Kocioł to termet ecocondens silver 20kW dwufunkcyjny. od jakiegoś czasu problem zaczął się z gwłtownym wzrostem temperatury w momencie gdy c.o. ma już zbliżoną temp do nastawionej czyli kocioł grzeje z małą mocą. Wówczas po przełączeniu na w.u. i ponownym przełączeniu na grzanie c.o. temperatura zaczyna gwałtownie rosnąć (ok 5C/sek) oraz wentylator wchodzi na wysokie obroty. skutkiem czego jest przekroczenie ustawionej tolerancji temp i wyłączenie palnika. cykl powtarza się kilkakrotnie w odstępach ok 2 min. uruchomienie c.o. i stabilna praca możliwa jest dopiero gdy temp c.o. spadnie na tyle, że podczas takiego gwałtownego wzrostu nie zostanie przekroczona tolerancja temp. Dodam, że wentylator moduluje, pompa działa, filtr jest czysty i przepływ przez c.o. nie jest utrudniony. czujniki temp posiadają właściwą rezystancję. 

    czy możliwym jest że pompa c.o. rusza z opóźnieniem? - tutaj jednak wydaje mi się to mało realne z uwagi na to że temp wzrasta bardzo szybko zaraz po starcie palnika

    czy możliwym jest uszkodzenie czujnika temp lub ew uszkodzenie elektroniki przeklamującej odczyt z czujnika

    czy ew możliwe jest zmiana nastaw pieca (których) aby wyeliminować ten problem

     

    Bardzo proszę o rady

×
×