Skocz do zawartości

Nojsza

Forumowicz
  • Postów

    12
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Nojsza

  1. Dzień dobry 

    Buduje dom, około 170m2, piętrowy,  dobrze ocieplony, 100% podłogówki. 

    Według cieplowlasciwe będę zużywał na ogrzewanie około 14MWh rocznie, do tego CWU.

    Chciałbym zakupić kocioł z modulacja mocy na polana min. 50cm.

    Wybrałem Attack DPX 25kW Profi i bufor 1500l ( z wbudowanym zbiornikiem na cwu w środku 180L).

    Mam problem z wyborem pieca na drewno i bufora. Przeczytałem pół forum i mam kilka pytań. 

    1. Kocioł ustawiamy na 50% mocy. Więcej mocy nawet przy -20 nie będę potrzebował. Załadunek pełnego kotła to lekko licząc 160-180kWh energii,  a w buforze jestem wstanie zmagazynkwac max 90kWh, ładując od 35st do 90. Czy dobór pojemności bufora jest prawidłowy? ( jest zgodny z zaleceniami producenta kotła.)

    2. Co się dzieje z nadmiarem tej energii? Kocioł może ( według producenta) spalac paliwo ponad 24h.., w co trudno mi uwierzyć. Co sie dzieje gdy nagrzeje bufor do 90, a w piecu jest jeszcze palące się drewno a odbioru energii brak? Domyślam się że woda się gotuje i działają zabezpieczenia ale może o czymś nie wiem 

    3. Czy powinienem dokonać innych wyborów? Kupić kocioł o mniejszej mocy do danego bufora i spać spokojnie?

    4. Czy kocioł współpracuje z laddomatem, czy muszę brać coś innego?

  2. Witam serdecznie

    Zastanawiam się nad zakupem kotła na ekogroszek.

    Zapotrzebowanie domu przy -20 = 8,4kW

    Zapotrzebowanie domu przy 0 = 4kW

    Zapotrzebowanie cwu = 4kW

    Zastanawiam się nad kotłem metalach eko 15kW z automatycznym rozpalaniem.

    Chciałbym ogrzewać CWU, do tego 1 sterownik na piętrze i 1 na parterze utrzymujące zadaną temperature 22st. 

    Ogrzewanie w pełni podłogowka plus kaloryfery w łazienkach.

    Jaki piec na ekogroszek wybrać aby w pełni zautomatyzować ogrzewanie domu? - cena do 15000 za sam kocioł. Kocioł musi mieć samoczynne rozpalanie, wolę za to dopłacić.

    Z drugiej strony

    Zastanawiam się nad wykorzystaniem bufora 1000l i kupić piec, który nagrzewa 1000l na pełnej mocy, następnie wygasa, gdy temperatura na buforze spadnie do 35st, piec się włącza, działa na pełnej sprawności, nagrzewa bufor do 85st i wygasa

    Proszę o porady

  3. Dziękuję za porady. Oglądałem wiele kotłów a Atmos zawsze wygrywał pojemnością komory spalania, poziom skomplikowania wysoki, ale przeczytałem całą instrukcję dostępną od producenta, i nie wygląda tak tragicznie.

    Mam 3 pytania:

    Jaką pojemność dobrać naczynia wzbiorczego wyrównawczego otwartego w danej instalacji?

    Czy można zamontować naczynko na strychu nieogrzewanym, czy lepiej gdzieś zabudować, bo jego objętność i waga będzie duża?

    Jak sterować laddomatem? - najlepiej za pomocą temperatury spalin, tylko czy można się jakoś podpiąć do sterownika pieca czy muszę bawić się w coś nowego.

     

    Wrzucam układ do sprawdzenia sensowności wykonania

     

     

    IMG_20210109_145834.jpg

  4. Powiedzmy tak, chciałbym wygodnie, dlatego bufor.

    Piec jak najmniej skąplikowany, lubię palić, nie przeszkadza mi to.

    Chcę układ, który w przypadku zaniku prądu nie rozsadzi mi pieca ( laddomat drogi ale opinie ma na + i obieg grawitacyjny w przypadku zaniku prądu).

    Granica cenowa za kocioł z osprzętem typu sterownik, wentylator ( bez laddoamtu ) to 9-10 tys. -  w zależności co kto poleca, wszystko jest do przemyślenia i rozpatrzenia

     

  5.    Dzień dobry.

    Chciałbym dobrać do nowo budowanego domu piec na drewno.

    Przeczytałem połowę forum i nie wiem co myśleć.

    Najbardziej spodobał mi się piec Metal Fach SEMAX Opti o mocy   .......( i tu zagwostka jaską moc dobrać)

    Drewno sezonowane, mam 10ha lasu, więc to najtańsze źródło ogrzewania dla mnie.

     

    Parametry domu ( obliczane dla 22st, gdzie temperatura będzie sterowana, o czy niżej)

    https://projekty.muratordom.pl/projekt_Bez-tajemnic-wariant-I,3338,0,0.htm

    Wskaźnik zapotrzebowania na:

    Maksymalna moc grzewcza - 9KW

    Średnia moc grzewcza -  4,5kW

    Zapotrzebowanie 80 kWh/m2 rocznie.

    Podgrzewanie CWU wyłącznie elektrycznie, bez udziału pieca.

    Sensowna pojemność bufora 1800l

     

    Instalacja:

    Piec na paliwo stałe, wyłącznie drewno - stosunkowo normalna i prosta konstrukcja, oraz klasa 5 ( nowy dom, trzeba jakoś odebrać)

    Chciałbym zamontować bufor 1500l ( raczej nie większy).

    Układ CO przedstawię poniżej.

    Piec zasila bufor, zamontowana jest ochrona powrotu kotła. Z bufora woda za pomocą sterownika w domu ( 1 sterownik na parterze, 1 na piętrze), każdy sterownik wł/wył swoją pompę obiegową. W sterowniku jest zadana temperatura w zależności od ustawionej godziny.

    Czy można to wszystko zmontować w układzie zamkniętym, czy lepiej jednak w otwartym?

    Gdzie najlepiej umieścić naczynie wyrównawcze dla danego układu i jakiej powinno być pojemności - w układzie otwartym trzeba zasuwać na piętro, co jest problematyczne, ale na etapie budowy do zrobienia bez problemu. A czy może stać na strychu? Czy naczynie może być podłączone pod dolną część bufora aby nie zabierało ciepłej wody?

    IMG_20210109_112935.jpg

×
×
  • Dodaj nową pozycję...