Witam potrzebowałbym info czy prawidłowo nastawiłem w sterowniku wszystkie atrybuty spalania.
Wydaje mi się że spala za dużo i mógłbym zmniejszyć spalanie.
Dmuchawa uchylona przy piecu na 3/4.
Dom 110 m2 parterowy bez piwnic, w całym domu podłogówka. Dom ocieplony, podłoga i dach też.
Temperatura w domu 23 C, spalanie 0,52 kg groszku na godzinę.
Dobra panowie a więc śrubunek zmieniony na 1", nowy zawór to samo plus kvs 2,5.
Wszystkie 10 pętli na 2 biegu pompy ponad 2,5 litra przepływu, krótsze 3 litry.
Na 1 biegu pompa też spokojnie daje rade.
Dzięki wielkie za pomoc, nareszcie w domu jest ciepło i pierwszy raz jestem zadowolony z podłogówki :).
Sambor i inni dzięki, dam znać w temacie jak wymienię zawór na mocniejszy pewnie po świętach. Jutro będzie zlikwidowane to przewężenie, zobaczymy może coś minimalnie się poprawi.
Filtr był czyszczony
Czyli problemem jest to przewężenie? Bo jak pisałem kiedy zawór jest zakręcony przepływy są dobre, kiedy go rozkręce na maksa na 45 C to jest słabo
Witajcie mam następujące pytanie dlaczego do rur o średnicy dm 25 zamontowano mi przejściówki i dano zawór dm 20 1,6 kv?
Czy instalator mnie nie oszukał na koszta? Dodam że przepływ w podłogówce na rozkręconym zaworze jest bardzo słaby, ledwo 0,5 litra.
Natomiast po zakręceniu zaworu rotametry pokazują przepływy od 2,5 do 3 litrów na 10 pętlach. Czytałem na forum że przepływ do 10 pętli powinien być minimum od 2,5 kv dla podłogówki powyżej 500 metrów.
Dodam że pompa ma spory zapas mocy.
Bardzo proszę o pomoc