BartekWl
-
Postów
2 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez BartekWl
-
-
Witam
Posiadam dwa kotly De Dietrich AMC 35kw w kaskadzie ze sprzeglem i rozdzielaczem, obsluguja przez rozdzielac dwa obiegi z zaworami mieszajacymi i zasobnik cwu. W czasiw dogrzewania zasobnika pompy staja a zawory zostaja zamkniete co powodyje wychlodzenie instalacji i pomieszczen. Dogrzewanie trwa czasami nawet 1,5h. Pytanie czy jest mozliwa zmiana ustawien tak zeby pompy i zawory pracowaly w normalnym trybie w czasie dogrzewania zasobnika? jesli tak to w ktorym miejscu bo nie moge namierzyc takowych.
De Dietrich w kaskadzie z rozdzielaczem
w Kotły gazowe
Opublikowano · Edytowane przez BartekWl
Namierzona opcja pomp rownoleglych... nie bylo tematu:-)