  1. Witam

    Próbowałem już chyba wszystkich ustawień na tryb pracy i nadzoru i mam bardzo niestabilną pracę tzn tem zadana 60 stopni i skacze od 50 do 73 nawet. Nie potrafię sobie już z tym poradzić. Próbowałem zmniejszać moc kotła - też nic nie dało. Prosiłbym o pomoc w tym temacie. Obecnie pracuje w PID. Poniżej moje nastawy:

    TRYB PRACY

    min praca podajnika 1s

    max praca podajnika 9s

    min przerwa podajnika 30s

    max przerwa podajnika 200s

    min wentylator roboczy 10s

    max wentylator roboczy 70

    min obroty 75

    max obroty 400

    TRYB NADZORU

    czas podawania 3s

    przerwa podawania 10min

    czas pracy wentylatora 7s

    czas przerwy wentylatora 5min

    siła nadmuchu 35bieg

     

    MOC KOTŁA obecnie 80%

    Poniżej wykres temp :

    image.thumb.png.aca7caff4b60c0d3f12267ef1da4ee5e.png

     

×
×