  1. Wiaj Marqo oto moje ustawienia 

    temp zad 50st 

     tygodniowka  wylaczona  przerwa podawania  4.50  alarm tepm   1.00   sila nadmuchu  30 %  tryb pracy pompy  -ogrzewanie domu  przerwa podtrzymania-30 min       wentylator w podtrzymaniu:     czas pracy-10 sek   czas przerwy -10 min    obnizenie pokojowki-10 st 

    info o programie :   zawor:    stan zaworu -wylaczony   temp zadana zaworu 28 st   kontr temper-  30 sek   typ zaworu -zawor podlogowy         

    regulator pokojowy -wylaczony   pogodowka (sterowanie pogodowe)wylaczona    ochrona powrotu-wylaczona    urzadzenie regulatora pokojowego -kociol                                             temp zalaczenia pompy-35 st   histereza kotla 2 st  regulator pokojowy -wylaczony    podajnik w trybie auto -zalaczony    nadmuch w trybie auto-zalaczony             

    pompa podlogowa -zalaczona     pompa cyrkulacja -zalaczona       odloga -max35 st  przerwa podtrzymania -30 min                                                                                           

    wentylator w podtrzymaniu  :czas pracy 10 sek    ,czas przerwy 10 min        histerza 2 st        regulator pokojowy -wylaczony           

    Przepraszam ze tak dziwnie napisalam,nie wiem czemu,chcialam zeby to pokolei bylo a wyszlo haotycznie,ale dasz rade mnie rozczytac mam nadzieje.Prosze zerknij na to czy te moje ustawienia sa ok bo mam watpliwosci odnosnie ochrony powrotu ze wylaczona..Pozdrawiam i czekam na odpowiedz

  2. Jade dis pospidywac wszystko ,na pewno mam nie wlaczona pompe od wody czyli u mnie nie chodza pompy rownolegle bo nie korzystam z cieplej wodya to jest chyba CWU,w kazdym razie pospisuje wszystko i napisze Pozdrawiam

    A JESLI CHODZI O OCHRONE POWROTU TO NIE MAM BLADEGO POJECIA ,DLA MNIE TO CZARNA MAGIA

    Porobie tez zdjecia jak to u mnie wyglada zebys zobaczyl

  3. Witam wszystkich.Wiec przerwa podtrzymania 30 min          wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 10 sek,czas przerwy 10 min,histereza 2 st,WEGIEL    Ekogroszek extra premium plus Energo.

    Przerwa podawania,nadmuch oraz temp zadana bez zmian (jak pisalam na wstepie)                                                                                                  Czy moze ktos zaproponowac mi jakies inne ustawienia bo przy tych co teraz mam to Dramat.W pn znow jade powalczyc wiec czekam na jakies propozycje i mam nadzieje ze w koncu mi sie uda.. Jak nie bede aktywna kilka dni tzn ze Kotlownia mnie wciagnela hehe...Pozdrawiam wszystkich

    Marqo czy ty masz taki sam kociol jak ja sas eco 17kw?Jesli tak to sprobuje na twoich ustawieniach

  4. Dziekuje TIMON za uwage..Otoz problem polega na tym ze przy ustawieniach                                                                                                            temp zadana 50 st                                                                                                                                                                                                                     czas przerwy podawania 3min                                                                                                                                                                                               sila nadmuchu 40                                                                                                                                                                                                                       Dom 150 m ,podlogowka ok 60 m,grzejniki                                                                                                                                                                           Ciezko mi dobic do temp zadanej,temperatura rosnie do 43 i za chwile zaczyna spadac,nie wiem co jest przyczyna,sa tez mega spieki wegiel nie przepala sie.Dodam tylko ze jeszcze nie mieszkam w domu  i nie moge kontrolawac syt. 24 na dobe.Ale przy takich ustawieniach jak zostawiam piec to na drugi dzien rano jak jade sprawdzic to juz slysze alarm ze temp nie rsla i piec sie wylaczyl.Jesli pisze chaotycznie to przepraszam ,ale jestem nowa..Pozdrawiam i czekam na odp.                                 

    Zastanawia mnie tez dlaczego nie moge dobic do temp zadanej a nawet jesli mi sie to uda to bardzo dlugo to trwa po czym szybko temp zaczyna spadac

×
×