  1. Może trochę jaśniej. Kuchnia i pokój dzienny to otwarty plan 50m2 z antresolą. Nawietrzak jest w kuchni i aby nie było dyskomfortu ma termostat załączający się i podgrzewający nawiewane powietrze do 7C. Nawietrzak konstrukcyjnie ogranicza ilość powietrza do 150m3 / h, ale można go dodatkowo przymknąć. Pomiędzy kuchnią a salonem jest stabiler na kanale wentylacyjnym ograniczający wyciąg do 50m3/h. Reszta powietrza wychodzi przez łazienki na górze i na dole.
  2. Ja mam hybrydówkę. W kuchni mam nawietrzak o przekroju 125mm z grzałką i zwrotnicą zapobiegającą nadmiernemu wychładzaniu w razie silnego wiatru. Wejścia do kanałów ograniczone są stabilerami. Łazienki mają turbowenty na kanałach. Działa bez problemu. Na razie przy -4 nie włączałem grzałki.
  3. W DS 25 są dwa zawirowywacze. Który jest lepiej usunąć najpierw? Inna sprawa to odpowiedne ich wsadzenie. Raz wstawiłem na odwrót i kocioł praktycznie przestał pracować. Komin systemowy 9m, 200mm.
×
×