  1. Problemem okazał się filtr założony na powrocie. Hydraulik zamontował filtr, który nie jest do instalacji wodnej (ma za małe otwory). Filtr był niedrożny i instalacja nie działała. Temat do zamknięcia. Dziękuję za chęć pomocy
  2. Który parametr? Prędkość C. O.? Wszystko ustawiłem zgodnie z parametrami z instrukcji obsługi.
  3. Cześć, Mam problem z instalacją ogrzewania w swoim nowym mieszkaniu (segment). Instalacja CO składa się z dwóch "obiegów". Pierwszy to podłogówka z sześcioma pętlami a na drugim jest pięć grzejników. Sprawa wygląda tak, że jak uruchamiam piec (Brotje PWHS 24kW) i ustawiam go na 65st. i dodatkowo uruchamiam pompę na ogrzewaniu podłogowym (zawór 3d (esbe) jest na max) to grzejniki są zimne (mają koło 20st). Za to jak wyłączam pompę to grzejniki osiągają około 40-50st. ale tylko w górnej części (na wskaźnikach temp od podłogówki temperatura spada do 18st.). Załączam prowizoryczny schemat i zdjęcia instalacji (jedyny zawór zwrotny jaki zauważyłem jest na powrocie zaraz przy piecu razem z filtrem). Proszę o pomoc czy ja coś źle ustawiam czy instalacja wymaga poprawy.
×
×